Цитата
В паспорте оборудование немогу найти многих пунктов! Например n/об.мин для столбцов "вентилятор" и "электродвигатель".
Потрудитесь получить не коммерческую брошюру, а технические данные. Они у производителя есть.
Цитата
если у нас приточно-вытяжная установка тогда мы делаем в столбце "вентилятор" L и P для вытяжки и для притока или выбераем отдельно систему с большим расходом и указывам характеристики только для одной?
Оставив за скобками орфографическую безграмотность, какое право вы имеете не указывать характеристики оборудования для одной из систем? С каких пор размещение в одном корпусе вызывает подобные вопросы?
Цитата
В паспорте оборудования не указано сопротивление фильтра.
Ещё раз. Потрудитесь получить данные у производителя. Не у манагера, а в технической службе.
Тема закрыта.