Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водозаборные скважины
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Дмитрий76102
Добрый день! Кто-нибудь может предоставить пример глухого ограждения территории первого пояса ЗСО водозаборных скважин?
И нужна ли проходная при въезде на территорию или шлагбаум?
Водяной
Проходная не нужна. Шлагбаум лишний. Постоянного персонала не бывает на таких объектах. Конструкция забора идёт в разделе КМ или КЖ. Часто принимают по типовым проектам.
SV_vrn
требования к ограждениям 1 пояса скважин доступно прописано в СНиПе и СП на наружные сети, СанПиНе на зоны санитарной охраны.

к чему вы изобретаете глухое ограждение для скважин - вообще не понятно, если достаточно просто колючей проволоки.
Spok_only
Цитата(SV_vrn @ 5.8.2015, 11:30) *
требования к ограждениям 1 пояса скважин доступно прописано в СНиПе и СП на наружные сети, СанПиНе на зоны санитарной охраны.

к чему вы изобретаете глухое ограждение для скважин - вообще не понятно, если достаточно просто колючей проволоки.

но также надо почитать СН 441-72* и определиться, действительно ли нужна колючая проволока?
После этого автору темы надо открыть серию 3.017-3, которая разработана согласно требованиям того же СН 441-72* и не выдумывать велосипед.
В этой серии также найдете конструкции ворот и калиток.
Дмитрий76102
Цитата(Spok_only @ 6.8.2015, 9:40) *
но также надо почитать СН 441-72* и определиться, действительно ли нужна колючая проволока?
После этого автору темы надо открыть серию 3.017-3, которая разработана согласно требованиям того же СН 441-72* и не выдумывать велосипед.
В этой серии также найдете конструкции ворот и калиток.

Спасибо за развернутый ответ!
Водяной
Вопрос интересный. Можно ограждать скважинные водозаборы по п.15.4 СП 31.13330.2012, а можно по п15.5 СП 31.13330.2012.
ВЗУ имеет первый пояс санитарной охраны.
А по факту, я не видел двойного ограждения скважин.
lexa00
Мы колючку делали изнутри основного забора, второй забор, отдельный для колючки не делали.
Т.к. в госстройнадзоре народ не особо соображающий в нашей специфике, то внимания не обратили.
Водяной
Цитата(lexa00 @ 21.12.2017, 18:14) *
Мы колючку делали изнутри основного забора, второй забор, отдельный для колючки не делали.
Т.к. в госстройнадзоре народ не особо соображающий в нашей специфике, то внимания не обратили.

Странность есть в толковании двух этих пунктов. Я понимаю, что пункт 15.5 для более менее больших водозаборных объектов. Но у обычного ВЗУ есть же первый пояс и юридически чисто нужно выполнять п.15.5. Но это же бред.
Зачем обычной скважине поселка тропа наряда и двойное ограждение? Про телефон вообще молчу и другие прибамбасы.
Получается юридическая не стыковка. Пояс есть первый, значит п.15.5 со всеми вытекающими. А зачем такие требованияя к скважинному ВЗУ вообще не понятно.
По факту они же все с одним ограждением в основной массе и ничего лишнего.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.