Цитата(sub4cus @ 6.8.2015, 12:35)

Добрый день!
Появился объект - парикмахерская в жилом доме на первом этаже.
Читаю СанПин 2.1.2.2631-10. Есть несколько вопросов. Делал подскажите.
1. пункт 7.7 : Оборудование с-м вент. и конд. не следует располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей.
Как я понял внутри парикмахерской вент оборудование нельзя расположить (сверху жилая квартира)?
2. приложение 3 : Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны.
Нигде не встречал такой подход к организации вентиляции.
3. Шахту тянуть до кровли? Никак не избежать?
1. Смотрите планировки жилого этажа, размещайте более "тихое" оборудование (но оно будет дороже!) не под жилыми комнатами и кухней, задавайте архитекторам звукоизоляцию потолка и стен
2. Ну почему же?
СП 60Цитата
7.5.10 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен
А в парикмахерской есть и лёгкие и тяжёлые вредности
3. Да, выше. В любом случае к этому придут: либо при приёмке в эксплуатацию, либо позднее по жалобам жильцов с угрозой закрытия парикмахерской.
СанПиН 2.1.2.1199-03 заменён на СанПин 2.1.2.2631-10 5 лет назад!