Помогите советом. Проблема такая. Есть помещение 44м2, его хотят сделать многофункциональным. Там будут и сидеть просто отдыхать, а могут и курить кальян и сигареты всю ночь. Сделал 1350м3/ч вытяжку, подобрал 9 решеток, скорость на них не более 3м/с. Не много ли для такого помещения решеток и кубов вытяжки? не будет "отсасывать" воздух так, что будет шум и ветер?
И как лучше сделать приток, под потолком места мало, только для вытяжки. Можно как то по полу пустить приточку?

(молодой и не опытный проектировщик)
ОРИ
не много
а чтобы не шумело и не сдувало это уже Ваша задача, воздухораспределители в первую очередь подбирают по скорости в рабочей зоне и по шуму, а не по скорости в решетке
в принципе по полу приточку пустить можно, это уже Вам надо с Заказчиком и архитектором определяться, главное чтобы туда пепел не стряхивали хабари не складывали )
vsklokoch
Цитата(Igor72 @ 31.8.2015, 9:04) *
Сделал 1350м3/ч вытяжку

при наличии притока, хватит человек на 10 курящих.
Цитата(Igor72 @ 31.8.2015, 9:04) *
Можно как то по полу пустить приточку?

Можно. С низкоскоростными ВРУ.
Цитата(ОРИ @ 31.8.2015, 9:23) *
воздухораспределители в первую очередь подбирают по скорости в рабочей зоне и по шуму, а не по скорости в решетке

угум, только при скорости в вытяжной решетке 3 м/с по поводу скоростей в РЗ можно не париться.
ast
1. Курение в общественных местах запрещено.
2. Из курительных удаление воздуха из верхней и нижней зон.
3. Кратность в курительных от 20 крат.
Skaramush
С подачей в нижней зоне со стороны спины хлебнёте горячего полной мерой. Особенно, если окажутся женщины в помещении. Чувствительность к дутью зоны лодыжек и шеи такова, что и малейшей подвижности вкупе с видимым источником оной хватит для претензий. Нет, не так, для ПРЕТЕНЗИЙ.
Igor72
Может подскажете как лучше сделать?
по периметру будут стоять диваны, где и будут курить, в середине будет стоять стол для общих посиделок.
заказчик делает для себя и узкого круга людей, по поводу курения в общественных местах можно не париться.
стена на которой окна, единственная наружная.
Skaramush
Приток в центре с направлением в сторону лица, вытяжка по углам помещения из верхней и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) нижней зоны.
Взвейся пейс
Цитата(ast @ 31.8.2015, 8:43) *
3. Кратность в курительных от 20 крат.

10 же. Нет?