прокладка воздуховодов
Maxxxxx
20.12.2006, 16:29
Пожалуста подскажите где имеются ссылки на нормативные документы по поводу прокладки воздуховодов. Технадзор причепился, чтобы воздуховоды проложенные через перегородки были выполнены в виде гибких вставок.
Giedi Prime
20.12.2006, 21:05
Чё-за фигня?
Про гибкие вставки не слышал, обычно ставим гильзы или оборачиваем пергамино перед заделкой.
Skaramush
21.12.2006, 0:46
Вообще-то, я всегда прошу именно технадзора обосновать претензию. Всегда помогает.
Maxxxxx
21.12.2006, 10:50
Вот и фигня тех. надзор упёрся и утверждает, что всегда так делали. Мы тоже всегда уплотняли перед заделкой, так и на этот раз сделали. А он переделывайте - вообще он старпёр ничем не перешибёшь. :wacko:
zvyagaaa
24.12.2006, 18:56
первый раз слышу чтобы такое делали, да собственно не понятно и зачем
jetcool
25.12.2006, 23:32
Цитата(VPS @ Dec 20 2006, 21:58 )
Про гибкие вставки не слышал, обычно ставим гильзы или оборачиваем пергамино перед заделкой.
Ефим, а нашута вы пергамином оборачиваете? Что, сие где-то регламентировано??? Кстати, такой же вопрос по гильзам - это ж не сантехника.......
Да, это регламентированно СНиП "Производство работ" номер не помню, точную ссылку завтра постараюсь выложить на форуме.
Andrey32
26.12.2006, 18:34
Уменя похожая проблема: воздуховод вытяжной - 6 м необходимо
проложить в бетонном полу.Как правильно сделать? подскажите!
Valentinium
26.12.2006, 19:38
См. СНиП 41-01-2003
7.11.3 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции. Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) следует проектировать из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали для конструкций воздуховодов должна быть не менее 0,8 мм. Толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по приложению Н. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям узлов соединений.
7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать:
а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости;
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.
7.11.5 Воздуховоды из материалов горючих П допускается предусматривать в одноэтажных зданиях для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме систем, указанных в 7.11.4 а), б) и г) и помещений с массовым пребыванием людей.
Постарайтесь ткнуть технадзор носом в огнестойкость воздуховодов. Может что-то и получится
Подскажите, пожайлуста, такой вопрос, кто сталкивался! Можно ли выводить приток над окном? Высота от потолка до окна 600мм, 250 м м нужно оставить на перемычку, остается 350. От потолка отступаем на 50мм . Получаем 300мм. и выходим сечением по высоте только 200, потому что при задании строителям не обходимо указать отверстие +50мм с каждой стороны. А решеток наружных таких нет. Совсем запуталась.
to Anna-K: Не понял, в чем проблема то? Что Вы имеете ввиду под "стандартной" решеткой? Закажите нестандартную с высотой 200 мм и шириной, какой Вам надо. Главное, чтобы скорость в "живом" сечении была допустима с точки зрения шума и сопротивления решетки

. Аркадий
Решётки модулируются. Т.е. выбираете стандартную решётку высотой 200 и монтируете в ряд, столько штук сколько надо. Рамку только надо сделать.
Skaramush
4.2.2008, 23:42
Если я вас правильно понял, имеется в виду воздухозаборная решетка? Запрета-то нет, а вот какой расход у вас через решетку такой высоты? Что с сечением выходит? В жалюзийке не такое большое живое сечение, надо считать. А то получите превышение скорости и никакого толку от каплеотбойника.
2 Maxxxxx.
Ах, да Ваш технадзор еще больший затейник чем я!
Предложите ему почитать главу 3 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", который он, как технадзор должен знать как алфавит. Напр. п. 3.46. Для прохода через ограждающие конструкции воздуховод из полимерной пленки должен иметь металлические вставки.
Всем спасибо, решетка будет АРН 1000х250, при расходе 1740, потери напора 30Па. Отверстие видимо будут укреплять