Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться со следующей ситуацией.
У предприятия есть собственная котельная, которая работает исключительно на нужды самого предприятия. К котельной подключены 5 корпусов. В котельной установлен зел учета отпускаемого тепла. При прохождении экспертизы, эксперт настоял на обустройстве в каждом ИТП узлов учета. , ссылаясь на то, что приборы должны быть установлены на вводе, согласно Правилом учета тепловой энергии".
Однако, при прохождении экспертизы у другого эксперта аналогичный проект обошёлся только учетом тепла в отельной, без обустройства узлов учета в ИТП.
В Правилах прописана организация учета и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии с целью осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.
Где нибудь прописано в нормах - как быть с учетом тепла, если потребители и котельная находятся на одной балансовой принадлежности?
Лыткин
Цитата(Pars @ 15.10.2015, 13:51) *
Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться со следующей ситуацией.
У предприятия есть собственная котельная, которая работает исключительно на нужды самого предприятия. К котельной подключены 5 корпусов. В котельной установлен зел учета отпускаемого тепла. При прохождении экспертизы, эксперт настоял на обустройстве в каждом ИТП узлов учета. , ссылаясь на то, что приборы должны быть установлены на вводе, согласно Правилом учета тепловой энергии".
Однако, при прохождении экспертизы у другого эксперта аналогичный проект обошёлся только учетом тепла в отельной, без обустройства узлов учета в ИТП.
В Правилах прописана организация учета и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии с целью осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.
Где нибудь прописано в нормах - как быть с учетом тепла, если потребители и котельная находятся на одной балансовой принадлежности?

Коммерческий УУТ нужен если вы продаёте тепло "нАсторону". Всё остальное называется техническим УУ и используется при расчётах технико-экономических показателей оборудования.
timofeyprof
Узел учета нужен, другое дело - коммерческий или технический. Смонтированный на постоянный период эксплуатации или устанавливаемый кратковременно.
Хотя СП 60.13330 не предусматривает альтернативу - КУУТ (п.6.1.3 вошел в перечень Постановления №1521 от 26.12.14)
KARTS
Цитата(Pars @ 15.10.2015, 13:51) *
...
Где нибудь прописано в нормах - как быть с учетом тепла, если потребители и котельная находятся на одной балансовой принадлежности?

Снова про ФЗ 261 ст.13 п.1:
"1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты,.... Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты,...максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии) ..."
А вот каким будет узел учёта - коммерческим или техническим зависит от его участия в финансовых расчётах.