Kidago556
Здравствуйте
Появилась одна проблемка и хотелось бы услышать мнение специалистов.
Имеется котел мощностью 12 кВт с автоматикой Eurosit 630, который с недавнего времени начал постоянно тухнуть. Все началось с того, что к нашей наружной газовой трубе подключился сосед. В газовой службе уверяют, что давление газа осталось нормальным, сам не имею прибора чтобы измерить.
Если предположить, что давление газа уменьшилось до недопустимого для этой автоматики, то почему затухание происходить примерно на 8-й минуте работы, а не сразу? Причем иногда это происходит, когда пилотная горелка уже нагрела теплоноситель до требуемой температуры и потухла, остался гореть сам запальник. Ему то наверняка уже хватает газа, но котел все равно затухает
Лыткин
Цитата(Kidago556 @ 16.10.2015, 11:02) *
Здравствуйте
Появилась одна проблемка и хотелось бы услышать мнение специалистов.
Имеется котел мощностью 12 кВт с автоматикой Eurosit 630, который с недавнего времени начал постоянно тухнуть. Все началось с того, что к нашей наружной газовой трубе подключился сосед. В газовой службе уверяют, что давление газа осталось нормальным, сам не имею прибора чтобы измерить.
Если предположить, что давление газа уменьшилось до недопустимого для этой автоматики, то почему затухание происходить примерно на 8-й минуте работы, а не сразу? Причем иногда это происходит, когда пилотная горелка уже нагрела теплоноситель до требуемой температуры и потухла, остался гореть сам запальник. Ему то наверняка уже хватает газа, но котел все равно затухает

Если горелка погасла (отключилась), а запалник продолжает гореть, то это автоматика. Если в дальнейшем горелка сама зажигается, смотрите датчик т-ры.
AZLYK
Котел АОГВ-11,6-3 Жуковского завода - угадал? Лучше бы, конечно, чтобы автор темы марку написал.
Виноват, скорее всего, не сосед, а датчик контроля тяги (если, конечно, вместе с основной горелкой гаснет запальник). Это биметаллическая пластина с регулировочным винтом, расположенная наверху котла около дымовой трубы.
Если основная горелка гаснет, а запальник остается гореть - значит теплоноситель нагрет в котле до заданной температуры. Когда теплоноситель остынет - котел снова включится. Это нормальная схема работы автоматики данного типа.

Совсем забыл - соседа можно легко проверить. Если при розжиге основной горелки пламя запальника сильно укорачивается - то давление газа ниже нормы (или у вас забит запальник).
Если дело дойдет до замера давления газа, то мерить его нужно при работающем котле.
Если собственными силами - то соберите U-образный манометр. Как сделать - в инете есть.
Kidago556
Благодарю за ответы
AZLYK, немножко не угадали) АОГВМ-12,5Е Красиловского завода, но думаю, он не далеко ушел от названого Вами. Все работало нормально до подключения соседа в т.ч. в этом сезоне. Датчик тяги представляет собой “таблетку”, работает нормально. Укорачивание пламени не заметил, запальник не так давно продували. Соберем U-образный манометр – замеряем.