Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паспорт теплового пункта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
robroyt
Добрый день, подскажите пожалуйста, при составлении паспорта теплового пункта известны только тепловые нагрузки в сети, а именно 377000 Дж, и температурный график 115-70 градусов. Как получить нагрузку в Гкал/ч и средний расход в м3/ч
Лыткин
Цитата(robroyt @ 19.10.2015, 14:33) *
Добрый день, подскажите пожалуйста, при составлении паспорта теплового пункта известны только тепловые нагрузки в сети, а именно 377000 Дж, и температурный график 115-70 градусов. Как получить нагрузку в Гкал/ч и средний расход в м3/ч

1 Дж/с = 1 Вт. 377000 Вт = 377 кВт = 377*860 = 324220 ккал/ч. Расход воды = 324220/1000*(115-70)=7,7 м3/ч.
zay1973
Наверно формула такая Расход воды= 324220/(1000*(115-70))=7.2 м3/час ? Или я что то не понял...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.