Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 12:50)

Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.
Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р (но может и не понадобиться, это нужно инструкцию на Витотроник 100 почитать)+сенсорная панель (или панель ввода, на любителя)+программист. Задача довольно таки простая. (модуль EA1 понадобится). Однако, если в котельной уже есть ПЛК, то он за одно сможет и каскадом "порулить", для этого нужно 12 выходов 0-10В, 12 дискретных входов , может быть 12 дискретных выходов(?), 2 аналоговых входа (для подключения датчика наружного воздуха и датчика температуры подачи) и 12 реле с катушкой 220В