Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каскад из 12 котлов Viessmann Vitodens 200-w
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Vlad_brep
Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.
Ludvig
есть проект на ЛОГО! с сохранением Vitotronic 100 из-за дороговизны К-300 и работает.
Лыткин
Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 12:50) *
Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.

Попробуйте разбить на две группы по 6 котлов. При работе более 6 котлов, часть котлов будет работать в стационарном режиме.
Vlad_brep
Цитата(Ludvig @ 22.10.2015, 13:35) *
есть проект на ЛОГО! с сохранением Vitotronic 100 из-за дороговизны К-300 и работает.


а схемой автоматизации не могли бы поделиться ?
LUCHNICK
Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 12:50) *
Доброго времени суток.
Прошу помощи в разрешении следующей задачи : есть котельная из 12 котлов Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100, тип HC1B, необходимо разработать каскадную автоматику. Каскадная автоматика vitotronic К-300 может управлять максимум 8-ю котлами, немцы на запрос отписали, что штатной автоматикой реализовать каскад не получится. Может подскажите какой каскадный контроллер можно применить для управления 12- котлами. При этом хотелось бы сохранить автоматику котловую Vitotronic 100 (на нее можно установить доп. модуль EA1 для управления нагрузкой котла сигналом 0...10 В, и забирать сигнал общей аварии котла). Заранее благодарен.

Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р (но может и не понадобиться, это нужно инструкцию на Витотроник 100 почитать)+сенсорная панель (или панель ввода, на любителя)+программист. Задача довольно таки простая. (модуль EA1 понадобится). Однако, если в котельной уже есть ПЛК, то он за одно сможет и каскадом "порулить", для этого нужно 12 выходов 0-10В, 12 дискретных входов , может быть 12 дискретных выходов(?), 2 аналоговых входа (для подключения датчика наружного воздуха и датчика температуры подачи) и 12 реле с катушкой 220В
Vlad_brep
Цитата(LUCHNICK @ 22.10.2015, 15:59) *
Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р (но может и не понадобиться, это нужно инструкцию на Витотроник 100 почитать)+сенсорная панель (или панель ввода, на любителя)+программист. Задача довольно таки простая. (модуль EA1 понадобится). Однако, если в котельной уже есть ПЛК, то он за одно сможет и каскадом "порулить", для этого нужно 12 выходов 0-10В, 12 дискретных входов , может быть 12 дискретных выходов(?), 2 аналоговых входа (для подключения датчика наружного воздуха и датчика температуры подачи) и 12 реле с катушкой 220В

Да, на Овене сделать проще всего, единственное, что как то ПЛК 150 как то неочень себя зарекомендовал, на 160 или 110 надежнее. ну и основной вопрос в программисте, качество работы системы будет зависеть только от него...
Ludvig
Цитата(Vlad_brep @ 22.10.2015, 15:42) *
а схемой автоматизации не могли бы поделиться ?
Поделиться конечно могу, но нарисовать ее вы и сами в состоянии. И поверьте, сама схема вам мало что даст, 90% работы это ПО.
Цитата
ну и основной вопрос в программисте, качество работы системы будет зависеть только от него...

LUCHNICK, вы только не обижайтесь, но такого мертвого дер*ма повидал достаточно.
Цитата
Если только для задачи Вашего каскадного управления, то самый следующий вариант:
ПЛК150-220.А-L+МУ110-224.6У-2 шт.+МК110-220.8Д.4Р+МУ110-224.8Р
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.