Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан запорно-регулирующий Jip Babv вместо регулятора перепада давления?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SvetlanaVitalievna
Добрый день! Проектирую насосную схему ИТП. Естественно она делается с регулятором перепада давления. Фирма, которая делает блочные тепловые пункты предлагает регулятор перепада заменить на пару клапанов JiP BaBV Le125 запорно-регулирующих фирмы Danfoss, которые именно в паре заменят перепадник . Устанавливаются на вводе из тепловых сетей в итп вместо шаровых кранов. Наши тепловые сети внятно не могут подсказать можно ли заменить перепадник или нет. Производитель пишет "Запорно-регулирующий кран JiP BaBV обеспечивает равномерное распределение давления уплотнения на шар, полностью перекрывая поток при закрытом клапане. " Может кто сталкивался или делал??
borm
Как я понимаю этот продукт, это удобно настраиваемая шайба при гидравлической увязки микрорайона например.
Но в ЦТП, ИТП стоять должен именно автоматический регулятор(если он нужен в этом месте), который поддерживает необходимый перепад после себя.
Ну да, этими шарами вы отстроите перепад, а когда изменится режим в тепловой сети, вы опять побежите настраивать?
Хочу сказать, одно, если режим нормальный то можно и без перепадника обойтись, ну, куча абонентов так и сидит в разных регионах страны, но для нового строительства да еще если от магистрали, то по моему разумению, лучше автоматический перепадник.
И еще, запорная арматура на вводе должна быть с функционалом: закрыто,открыто. И то, что вам предлагают эти же краны и как перепадник, наверно не правильно.
v-david
че тут нового? разве что только использование двух вместо одного, но это стопудово для увеличения количества продаж.
Ставите любой датчик дифф.давления, выход - на управление ОБЫЧНЫМ двухходовым и регулируйте себе на здоровье. Куда второй-то вкорячивать? А этого красавца, JiP BaBV, Вы чем крутить собрались? Руками?
zr84
Цитата(SvetlanaVitalievna @ 28.10.2015, 12:07) *
Добрый день! Проектирую насосную схему ИТП

Здравствуйте
Цитата
Естественно она делается с регулятором перепада давления...

Естественность- не есть обоснование установки РПД, может он и вовсе не нужен??...
Цитата
Фирма, которая делает блочные тепловые пункты предлагает регулятор перепада заменить на пару клапанов JiP BaBV Le125 запорно-регулирующих фирмы Danfoss, которые именно в паре заменят перепадник

Предложите им написать техническую записку с обоснованием на замену оборудования
Цитата
Наши тепловые сети внятно не могут подсказать можно ли заменить перепадник или нет...

Ежели и ТСО не знает, то тады пусть ТСО ставит в ИТП раскладушку и ее представитель крутит эти клапана, т.е. по сути реализует регулирование.. dry.gif rolleyes.gif
ЗЫ: РПД-это регулятор непосредственного действия, Вам нужно только правильно подобрать и указать в проекте перепад на нем, чтобы потом эта "железка" не доставляла хлопот ни ТСЖ, ни УК, и ТСО...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.