Добрый вечер. Подскажите нужно ли оператору котельной в течение смены подрывать предохранительные клапана и как часто на водогрейных(паровых) котлах. если нужно ,то чем руководствоваться и в каких правилах написано это
lentyai
28.10.2015, 22:37
это написано в правилах по котлам и паровым и до 115, читайте внимательней
smart-bear
30.10.2015, 12:05
277. Исправность предохранительных клапанов проверяют принудительным кратковременным их открыванием (подрывом).
279. Проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна быть проведена в соответствии с графиком и инструкцией, утвержденными техническим руководителем (главным инженером) эксплуатирующей организации (обособленного подразделения).
Источник: Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)