Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите пожалуйста сделать расчет насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Simakoff
Здравствуйте!
Я прошу специалистов помочь сделать прикидочный расчет насоса для змеевика из гладкой стальной трубы 89 мм диаметра длиной 500 метров. Труба уложена в утепленное сооружение габаритными размерами ДШВ 31м./4,7м./1м. Надо нагреть воздух в помещении до хотя бы 80 градусов. Есть котел мощностью 150 кВт.
Заранее благодарен!
tiptop
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 11:49) *
Надо нагреть воздух в помещении до хотя бы 80 градусов. Есть котел мощностью 150 кВт.

Котёл - водогрейный?
Какая у него максимальная рабочая температура воды на выходе?
Simakoff
Цитата(tiptop @ 31.10.2015, 11:58) *
Котёл - водогрейный?
Какая у него максимальная рабочая температура воды на выходе?


Водогрейный. 95
tiptop
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 11:49) *
Здравствуйте!
Я прошу специалистов помочь сделать прикидочный расчет насоса для змеевика из гладкой стальной трубы 89 мм диаметра длиной 500 метров. Труба уложена в утепленное сооружение габаритными размерами ДШВ 31м./4,7м./1м. Надо нагреть воздух в помещении до хотя бы 80 градусов. Есть котел мощностью 150 кВт.
Заранее благодарен!



Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 12:34) *
Водогрейный. 95


Я бы выбрал такую рабочую точку: "подача - 25 м3/ч, напор - 25 м вод.ст."
Simakoff
Цитата(tiptop @ 31.10.2015, 12:41) *
Я бы выбрал такую рабочую точку: "подача - 25 м3/ч, напор - 25 м вод.ст."

Благодарю!!! rolleyes.gif Какой насос посоветуете?

сейчас стоит Wilo Top S 40/7 и не справляется

И еще вопрос - с какой скоростью он может нагреть это помещение?
tiptop
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 12:51) *
Благодарю!!! rolleyes.gif Какой насос посоветуете?


С частотой вращения 1450 об/мин: CronoLine-IL 65/270-4/4, например.

Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 12:51) *
И еще вопрос - с какой скоростью он может нагреть это помещение?

Не знаю.


Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 12:51) *
не справляется

На выходе котла держите температуру 95*С?


Цитата(tiptop @ 31.10.2015, 12:41) *
Я бы выбрал такую рабочую точку: "подача - 25 м3/ч, напор - 25 м вод.ст."

Кстати, это без учёта сопротивления котла!
Simakoff
на выходе держим температуру 95. А может ли быть такое, что теплообмен слишком большой?
tiptop
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 13:40) *
на выходе держим температуру 95. А может ли быть такое, что теплообмен слишком большой?

В принципе, так можно сказать при любой ситуации. smile.gif
Но если котёл удерживает 95, то это, пожалуй как-то неуместно...
испытатель
К расчету насоса можно перейти только после расчета теплопотерь такого высокотемпературного бокса. Сушилка какая-то?
Simakoff
Цитата(испытатель @ 31.10.2015, 16:20) *
К расчету насоса можно перейти только после расчета теплопотерь такого высокотемпературного бокса. Сушилка какая-то?

Да. Будет сушиться пеноблок.
Над трубами будут двигаться металлические тележки с пеноблоками.
Simakoff
Вот такой змеевик. А не многовато будет насоса? Как его вообще посчитать?
испытатель
Расчет потерь нужно делать. Но и даже на первый взгляд - вы 80 гр.С в таком помещении не наберете. А кто там присутствовать то сможет. Температура денатурации белка начинается с 45гр.С.
awlan
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 16:49) *
сделать прикидочный расчет насоса для змеевика из гладкой стальной трубы 89 мм диаметра длиной 500 метров. Труба уложена в утепленное сооружение габаритными размерами ДШВ 31м./4,7м./1м. Надо нагреть воздух в помещении до хотя бы 80 градусов. Есть котел мощностью 150 кВт.

Вы зачем сделали змеевик длинной 500!!!м. unsure.gif
Сделайте регистр одноходовой длиной 30 м., это 16 рядов. То есть по краям сборные коллекторы, а от коллекторов магистрали к котлу. Напор при этом не превысит 5 м.вод.ст.
150квт. это 129 000 ккал. Если надо нагревать помещение до 80С, значит режим работы котла 85С - 95С, расход теплоносителя 12,9 м3/ч.
Вот под эти параметры и подбирайте.
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 17:51) *
сейчас стоит Wilo Top S 40/7 и не справляется

И еще вопрос - с какой скоростью он может нагреть это помещение?


Хватит ли мощности котла? Тут надо считать теплопотери "сооружения" и расход тепла на сушку изделий.
Simakoff
Цитата(испытатель @ 2.11.2015, 16:53) *
Расчет потерь нужно делать. Но и даже на первый взгляд - вы 80 гр.С в таком помещении не наберете. А кто там присутствовать то сможет. Температура денатурации белка начинается с 45гр.С.


Это старая фотография. Сейчас трубы накрыли парником высотой в метр и утеплили его пенополистеролом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.