Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 16:49)

сделать прикидочный расчет насоса для змеевика из гладкой стальной трубы 89 мм диаметра длиной 500 метров. Труба уложена в утепленное сооружение габаритными размерами ДШВ 31м./4,7м./1м. Надо нагреть воздух в помещении до хотя бы 80 градусов. Есть котел мощностью 150 кВт.
Вы зачем сделали змеевик длинной 500!!!м.
Сделайте регистр одноходовой длиной 30 м., это 16 рядов. То есть по краям сборные коллекторы, а от коллекторов магистрали к котлу. Напор при этом не превысит
5 м.вод.ст.150квт. это 129 000 ккал. Если надо нагревать помещение до 80С, значит режим работы котла 85С - 95С, расход теплоносителя
12,9 м3/ч.Вот под эти параметры и подбирайте.
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 17:51)

сейчас стоит Wilo Top S 40/7 и не справляется
И еще вопрос - с какой скоростью он может нагреть это помещение?
Хватит ли мощности котла? Тут надо считать теплопотери "сооружения" и расход тепла на сушку изделий.