Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 16:00)

Ну-ну, а какой клапан поставите в связи с разным временнЫм режимом работы?
вот тут главная загвоздка! Как потом оплачивать по счетчику за вентиляцию, особенно в зимнее время? Ну приток откуда-нибудь можно убрать, например, из офиса, пусть будут клапаны или фрамуги. Больше тут проблема с организацией новой вытяжки - нет для нее места и возможности проложить через вышерасположенные жилые этажи.
Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 16:00)

А, если серьёзно, практически все условия и требования установки противопож. клапанов описаны в СП 7 и Вашего случая не предусматривают.
А как же требование ставить клапан на пересечении противопожарных преград? Наверное, если офис и магазин относится к разным классам фунциональной пожарной опасности, то и разделяться они должны противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости. Пересекая их - получаем клапаны по п.6.22. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
... и т.д.
Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 16:00)

Знаете, в чём главное отличие нашей работы от таблицы умножения? - всё не так однозначно, приходится включать не только знание физики, но и знание норм, логику и т.д.
Поскольку Вам нужен только ответ, устраивающий Вас в данной конкретной ситуации, то опять спрошу
Магазин непродовольственных товаров, встроенный в жилой дом. Какие там могут быть вредности? Порошок стиральный просыпят? Если уж так страшно, можно поставить обратные клапаны.