11Therion11
Добрый день коллеги!!! На данный момент необходимо ввести в эксплуатацию и провести наладку котла Феролли с горелкой Baltur tbg 120pn.
Раньше с горелками этого производителя дела не имел. И сразу возникли некоторые трудности которые вы, я надеюсь, поможете разрешить.
1. Котел мощностью 820 кВт а горелка макс. мощности 1200 соответственно нужно отрегулировать кулачок на серводвигателе вентилятора (уменьшить макс воздух, кулачок 1). Также нужно отрегулировать воздух в точке розжига (кулачок 4) но на этих кулачках я в упор не вижу регулировочных винтов!!!! Как эти кулачки регулировать.?????? со 2 и 3 кулачком вопросов нет там есть винты, а вот как регулировать крайние кулачки для меня пока загадка!!!! Ну не очень хочется мне сервопривод раскурочить.
2. Судя по электро схеме горелки после запуска вентилятора, искры трансформатора, и открытия газового клапана (газа нет) если я замкну ЭКП на корпус котла ( эмитирую пламя) то горелка должна продолжать работать в штатном режиме НО!!!! после открытия газового клапана когда я замыкаю ЭКП на корпус горелка выдает аварию что пламени нет!!!! Что делаю не так пока понять не могу. Фазировки вроде проверил. Что может быть ?? какие идеи.

Заранее спасибо. Инструкцию на горелку и сервопривод прилагаю.
Kotlovoy
Цитата(11Therion11 @ 11.11.2015, 23:12) *
если я замкну ЭКП на корпус котла ( эмитирую пламя) то горелка должна продолжать работать в штатном режиме

Откуда вы почерпнули такие сведения? Пламя что, коротит электрод?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70750
https://www.forumhouse.ru/threads/27638/
tiptop
Цитата(11Therion11 @ 11.11.2015, 22:12) *
эмитирую пламя

Лучше пламя не "эмиттировать"!!!!!

Может грохнуть!!!!!!!!!!!!
11Therion11
Цитата(Kotlovoy @ 11.11.2015, 23:43) *
Откуда вы почерпнули такие сведения? Пламя что, коротит электрод?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70750
https://www.forumhouse.ru/threads/27638/


Спасибо что обратили на это внимание. Уточняю. Замыкаю как просто через диод так и через самодельные схемы описанную ссылочкой выше. Моя схемка прекрасна работает на вайсхауптах и риэло. Проверено неоднократно. Напряжение на ЭКП при включенном вентиляторе (продувка) 198 вольт переменного напряжения (ЭКП+ЗЕМЛЯ) Ток 20 микроампер!! Меня это смущает!!! Такое высокое напряжение и ток до открытия газового клапана!!! На второй горелка тоже самое!!!

Что скажите по поводу сервопривода????
LUCHNICK
Цитата(11Therion11 @ 12.11.2015, 15:16) *
Что скажите по поводу сервопривода????

Видно до этого Вы и другие, подобные горелки не налаживали, и только начинаете сей путь... rolleyes.gif
В сервоприводе должен лежать ключ, которым цепляетесь за уступ и проворачиваете в нужное положение. Только я, как правило, им не пользуюсь, просто пальцами... rolleyes.gif
И пока нет газа, не мучайте за зря горелку, а то потом как, он появится, а горелка та вся уже измученная)
Kotlovoy
Цитата(11Therion11 @ 12.11.2015, 16:16) *
Ток 20 микроампер!!

Откуда у вас ток, если вы пишете, что газа нет? Куда вы включали микроамперметр? Как указывается в инструкции (30-31 клеммы)? Почему вас удивляют 198 В на электроде? Сколько там должно быть, по-вашему, если туда подаётся фаза через конденсатор, обычно от десятка нанофарад?
Измерять рекомендуется стрелочным микроамперметром, т.к. он менее чувствителен к наводкам. Цифровой мультиметр полезно шунтировать конденсатором десятки или сотня микрофарад.