Добрый день коллеги!!! На данный момент необходимо ввести в эксплуатацию и провести наладку котла Феролли с горелкой Baltur tbg 120pn.
Раньше с горелками этого производителя дела не имел. И сразу возникли некоторые трудности которые вы, я надеюсь, поможете разрешить.
1. Котел мощностью 820 кВт а горелка макс. мощности 1200 соответственно нужно отрегулировать кулачок на серводвигателе вентилятора (уменьшить макс воздух, кулачок 1). Также нужно отрегулировать воздух в точке розжига (кулачок 4) но на этих кулачках я в упор не вижу регулировочных винтов!!!! Как эти кулачки регулировать.?????? со 2 и 3 кулачком вопросов нет там есть винты, а вот как регулировать крайние кулачки для меня пока загадка!!!! Ну не очень хочется мне сервопривод раскурочить.
2. Судя по электро схеме горелки после запуска вентилятора, искры трансформатора, и открытия газового клапана (газа нет) если я замкну ЭКП на корпус котла ( эмитирую пламя) то горелка должна продолжать работать в штатном режиме НО!!!! после открытия газового клапана когда я замыкаю ЭКП на корпус горелка выдает аварию что пламени нет!!!! Что делаю не так пока понять не могу. Фазировки вроде проверил. Что может быть ?? какие идеи.
Заранее спасибо. Инструкцию на горелку и сервопривод прилагаю.