Tyamukova
Здравствуйте, специалисты! Срочно нужен совет по спасению 2 жилых домов. Дома на тепловой сети от котельной являются концевыми, перепада давления нет между подающим и обраткой - в обоих случаях 3кг/см2 и на подаче и на обратке. Теплоснабжающая организация регулировку сети не производит и не собирается.Подскажите,установка шайбы на обратке спасет положение?
T-rex
Шайба на обратке от этих двух домов только усугубит положение - необходимо либо шайбовать первых потребителей, либо ставить насос на теплосети к этим двум домам
awlan
Цитата(T-rex @ 22.11.2015, 13:25) *
ставить насос

На подачу на вводе в каждый дом.
Согласовать с ТСО, тут деваться некуда.
KGP1
Цитата(awlan @ 22.11.2015, 10:23) *
На подачу на вводе в каждый дом.

Вообще-то регулировку гидравлики в т/с выполняет ТСО, а не потребитель в .т.ч. и место установки огр. устройств

Цитата(Tyamukova @ 22.11.2015, 6:06) *
Теплоснабжающая организация регулировку сети не производит и не собирается.Подскажите,установка шайбы на обратке спасет положение?

Срочно письмо в ОМС(об исполнении 131ФЗ) и копию в прокуратуру.
awlan
Цитата(KGP1 @ 23.11.2015, 14:21) *
Вообще-то регулировку гидравлики в т/с выполняет ТСО, а не потребитель в .т.ч. и место установки огр. устройств
Срочно письмо в ОМС(об исполнении 131ФЗ) и копию в прокуратуру.

А вторую строчку прочитать не судьба dry.gif .

Цитата(awlan @ 22.11.2015, 15:23) *
На подачу на вводе в каждый дом.
Согласовать с ТСО, тут деваться некуда.