Доброго времени суток ! Столкнулся с нижеследующей проблемой : в котельной , обеспечивающей два объекта теплом установлен теплосчетчик у источника СПТ 941 с пребразователями ПРЭМ 50 ; на обоих потребителях установлены счетчики у потребителя ТЭМ 104 с собственными преобразователями ПРП 50 .Показания по текущему объемному расходу теплоносителя в котельной почти в2 раза больше чем суммарный расход у двух потребителей , потеря температуры в теплотрассе 5 градусов .Вес импульса расходомера в котельной установлен правильно , У теплосчечиков установленных у потребителей данные расходомеров запрограммированы на заводе и не подлежат изменению .У кого какие мысли ? заранее благодарен за участие !
den.mgn
Цитата(налад @ 5.12.2015, 13:36) *
У теплосчечиков установленных у потребителей данные расходомеров запрограммированы на заводе и не подлежат изменению .У кого какие мысли ? заранее благодарен за участие !

Вам кто-то мозги крутит. Хотите поймать их официально, - используйте переносной расходомер.
налад
Цитата(den.mgn @ 6.12.2015, 22:08) *
Вам кто-то мозги крутит. Хотите поймать их официально, - используйте переносной расходомер.

Это весьма маловероятно - счетчики у потребителей устанавливал я сам , и любое постороннее вмешательство я бы обнаружил .Показания у источника и потребителей снимались также практически одновременно .
KARTS
Для начала перейдите на сравнение массовых расходов, а не объёмных. По котельной попробуйте оценить вероятную циркуляцию по установленному насосу. Проверьте нет ли перемычек в сети.
Гризли
Допускаю, что вес импульса не подлежит изменению, если теплосчетчик приобретался в составе комплекса. Но все-таки - вес там правильный? Посмотреть то его всегда можно.


Потеря температуры 5 градусов - это очень и очень много. Значит суммарно на подачу+обратку получается 10 градусов? При , допустим, температурном графике 95/60 это уже 30% потерь. Скорее всего, где-то стоит перемычка, до счетчика.
налад
Цитата(Гризли @ 7.12.2015, 10:24) *
Допускаю, что вес импульса не подлежит изменению, если теплосчетчик приобретался в составе комплекса. Но все-таки - вес там правильный? Посмотреть то его всегда можно.


Потеря температуры 5 градусов - это очень и очень много. Значит суммарно на подачу+обратку получается 10 градусов? При , допустим, температурном графике 95/60 это уже 30% потерь. Скорее всего, где-то стоит перемычка, до счетчика.

А если график 95 / 75 , тогда - 50 % ?!?!!!! А насчет веса импульса - подобный пункт отсутствует в меню прибора .
Гризли
Цитата(налад @ 8.12.2015, 6:25) *
А если график 95 / 75 , тогда - 50 % ?!?!!!!


Подсчитайте. Если это для Вас является первоочередной задачей.
den.mgn
А перемычка это запросто, поэтому нужны температуры на котельной и на домах.
На счет веса импульса спорить не буду, Вам виднее. Только вот:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
налад
Цитата(den.mgn @ 8.12.2015, 23:03) *
А перемычка это запросто, поэтому нужны температуры на котельной и на домах.
На счет веса импульса спорить не буду, Вам виднее. Только вот:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Все это верно ,однако у нас преобразователи электромагнитные .