15.3.2016, 10:30
Приветствую Вас коллеги!
Нужна помощь!
Производили реконструкцию системы воздуховодов. При монтаже системы воздуховодов диаметром 630 появилась необходимость обойти трубу пожаротушения. Для этого установили переход 630/400х800. Далее прямой участок 1100 мм. Затем обратный переход 400*800/630. Общая длина сети около 30 м. Переход установлен примерно по середине. Приточка.
Проблема в том, что появилась вибрация. Вибрация начинается после переходов и к концу ветки нарастает. На старой сети переходов не было. Соответственно и проблем таких не было.
Я вижу единственное решение - после переходов установить вибровставку. Предполагаю что неправильно бороться с вибрацией таким образом.
Skaramush
15.3.2016, 10:39
Какой расход/скорость в воздуховоде?
Апряткин
15.3.2016, 11:21
мощность установки - 6300 кубов/час
Skaramush
15.3.2016, 11:36
Меньше шести метров скорость... А форма переходов выдержана? У вас нет разгона и высокой скорости нет.
Дополнительный вопрос - воздуховод подвешен на перфоленте?
Ashihara
15.3.2016, 11:58
Мож правильнее трубу переварить в обход воздуховода?
Цитата(Апряткин @ 15.3.2016, 10:30)

...
Для этого установили переход 630/400х800. Далее прямой участок 1100 мм. Затем обратный переход 400*800/630. Общая длина сети около 30 м. Переход установлен примерно по середине.
...
Переходы со смещением, или всё по оси?
Апряткин
15.3.2016, 12:32
Идет выход из венткамеры под углом 90. Потом 15 метров участок до перехода. Трубу переваривать никто не дает. По окончании прямого участка еще два отвода. На фото не очень хорошо видно, но надеюсь будет понятно. Воздуховоды без смещения. По оси. Параллельно идут приток и вытяжка.
Skaramush
15.3.2016, 12:52
Воздуховод закрепите нормально как на прямоугольном участке, так и на остальной протяжённости. Но главное - на прямоугольном. Переходы со смещением выполнены, если это они на снимке. Воздуховоды не закреплены.
Цитата(Апряткин @ 15.3.2016, 10:30)

Проблема в том, что появилась вибрация. Вибрация начинается после переходов и к концу ветки нарастает.
Если попали в резонанс плоской поверхностью, проще всего усилить её уголками. Попробуйте при работе нажать на плоскости, если вибрация изменится, эначит этот случай.
zaharov63
15.3.2016, 13:08
Ну и похоже, что есть места соприкосновения соседних воздуховодов, даже с примятостью. В любом случае расстояние между ними не выдержано.
Skaramush
15.3.2016, 13:50
Цитата(alem @ 15.3.2016, 13:57)

Если попали в резонанс плоской поверхностью, проще всего усилить её уголками. Попробуйте при работе нажать на плоскости, если вибрация изменится, эначит этот случай.
Да, упустил. По бОльшей стороне (как минимум) нет ни зиги, ни рёбер.
Апряткин
16.3.2016, 15:29
Спасибо большое!
Буду пробовать.
Если не получится - буду писать опять.