Полная версия этой страницы:
срыв работы электродвигателя
Добрый день. Имеется китайский движок (690/400 вольт, звезда/треугольник, 60 гц, 1760 об. 15 квт). Его крутит Сименс микромастер 440. Управление простейшее - кнопка и резистор. Запитка 3*380 и соответственно треугольник на движке. На движке нагрузка редуктор и шнек. При работе с нагрузкой при подходе к частоте 32-33 гц появляется свист в движке, а при подходе к 34 гц происходят удары на валу и выход частотника в аварию по перегрузке по току. После разборки и откола движка от редуктора проводились пуски движка без нагрузки. При трогании движка - кратковременно ротор дергался в обратную сторону, после нормальный набор скорости до частоты 32 гц (хол.ход 10 ампер), а дальше свист и при 34-35 гц ротор начинает дергаться в разные стороны. Исключить эти частоты не желательно. Машина работает около этих частот. Для опытов поменяли ЧП (Хитачи). История повторилась. Что бы это значило? Может в программах что не прописываем(пишем основные параметры движка, в большие дебри не лезем)
mr_Frodo64
22.4.2016, 22:58
Ток мотора пофазно измеряли?
Токи пофазно примерно одинаковы до срыва. Во время срыва происходят быстрые броски и на клещах и на табло. Уследить практически не возможно. В понедельник проводим повторный разбор "полетов". Возможен ли вариант неустойчивой работы при программировании как 50 герцового двигателя? Стенда для испытаний нет. Испытывается "на коленках". Закрепить двигатель вне станка нет возможностей. И проверить на частотах выше срыва побаиваемся.
а ежели отключить движок от редуктора?
уже писал. двигатель был отколот от редуктора и пускался с двух (по очереди) ПЧ. Один родной сименс, другой новый хитачи. Наблюдалась работа до 34 -35 гц. Дальше срыв работы и дерганье движка (ротора). Закрепить двигатель по месту нет возможности для проверки по полному. Как двигатель начинает "опрокидываться", нажималась кнопка стоп, что бы не ловить 140 кг по цеху
По самые по...
24.4.2016, 1:12
Если есть возможность, то программируются "прыжки" через резонансные частоты
mr_Frodo64
24.4.2016, 13:03
Я бы попробовал вариант запуска моторчика без применения ПЧ. Собрать контакторную схему, либо через УПП. Сразу все стало бы ясно...
Автонастройку делали?
И на всякий случай, чем чёрт не шутит, проверьте подшипники.
Andrew_2610
25.4.2016, 11:58
просто двигатель на выброс.
проверяйте.
вопрос решился перепрограммированием ЧП на работу с двигателем только 60 герцового. На 50 герцах двигатель пошел в отказ. Всем спасибо
DriverFirst
5.5.2016, 23:38
Цитата(podoly @ 5.5.2016, 21:10)

двигатель пошел в отказ.
вину на себя брать отказался.
Мне так и непонятно: у двигателя есть дефект или нет?
двигатель работает нормально, но только как 60-ти герцевый. Видать вариант 50 ти герцевого проэктанты не заложили.
Интересный случай. И думаю всем будет полезно узнать подробности и докопаться до истины.
Лично я не видел еще асинхронных двигателей которые не хотели работать на частоте ниже номинальной. Если автора темы не затруднит, можно фотки шильдика двигателя?
И по подробней что значит "перепрограммированием ЧП на работу с двигателем только 60 герцового"? Опишите пожалуйста свои действия по порядку.
Опять же, если не сложно.
Цитата(podoly @ 22.4.2016, 22:24)

Добрый день. Имеется китайский движок (690/400 вольт, звезда/треугольник, 60 гц,
Цитата(podoly @ 7.5.2016, 7:03)

двигатель работает нормально, но только как 60-ти герцевый.
А как же ещё он мог работать?
Я просто не понимаю в чем разница между "60-герцовым" и "50-герцовым" двигателем...
Требуются разные настройки "U/f"?
В напряжении.
Если двигатель указан как 60Гц то на тех же частотах напряжения ниже.
В векторе возможны еще варианты...
Цитата(tiptop @ 7.5.2016, 19:51)

Требуются разные настройки "U/f"?
Цитата(SVKan @ 10.5.2016, 6:08)

В напряжении.
Если двигатель указан как 60Гц то на тех же частотах напряжения ниже.
В векторе возможны еще варианты...
Спасибо. логично.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,