Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: срыв работы электродвигателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
podoly
Добрый день. Имеется китайский движок (690/400 вольт, звезда/треугольник, 60 гц, 1760 об. 15 квт). Его крутит Сименс микромастер 440. Управление простейшее - кнопка и резистор. Запитка 3*380 и соответственно треугольник на движке. На движке нагрузка редуктор и шнек. При работе с нагрузкой при подходе к частоте 32-33 гц появляется свист в движке, а при подходе к 34 гц происходят удары на валу и выход частотника в аварию по перегрузке по току. После разборки и откола движка от редуктора проводились пуски движка без нагрузки. При трогании движка - кратковременно ротор дергался в обратную сторону, после нормальный набор скорости до частоты 32 гц (хол.ход 10 ампер), а дальше свист и при 34-35 гц ротор начинает дергаться в разные стороны. Исключить эти частоты не желательно. Машина работает около этих частот. Для опытов поменяли ЧП (Хитачи). История повторилась. Что бы это значило? Может в программах что не прописываем(пишем основные параметры движка, в большие дебри не лезем)
mr_Frodo64
Ток мотора пофазно измеряли?
podoly
Токи пофазно примерно одинаковы до срыва. Во время срыва происходят быстрые броски и на клещах и на табло. Уследить практически не возможно. В понедельник проводим повторный разбор "полетов". Возможен ли вариант неустойчивой работы при программировании как 50 герцового двигателя? Стенда для испытаний нет. Испытывается "на коленках". Закрепить двигатель вне станка нет возможностей. И проверить на частотах выше срыва побаиваемся.
Valiko
а ежели отключить движок от редуктора?
podoly
уже писал. двигатель был отколот от редуктора и пускался с двух (по очереди) ПЧ. Один родной сименс, другой новый хитачи. Наблюдалась работа до 34 -35 гц. Дальше срыв работы и дерганье движка (ротора). Закрепить двигатель по месту нет возможности для проверки по полному. Как двигатель начинает "опрокидываться", нажималась кнопка стоп, что бы не ловить 140 кг по цеху
По самые по...
Если есть возможность, то программируются "прыжки" через резонансные частоты
mr_Frodo64
Я бы попробовал вариант запуска моторчика без применения ПЧ. Собрать контакторную схему, либо через УПП. Сразу все стало бы ясно...
Vovka165
Автонастройку делали?
И на всякий случай, чем чёрт не шутит, проверьте подшипники.
Andrew_2610
просто двигатель на выброс.
проверяйте.
podoly
вопрос решился перепрограммированием ЧП на работу с двигателем только 60 герцового. На 50 герцах двигатель пошел в отказ. Всем спасибо
DriverFirst
Цитата(podoly @ 5.5.2016, 21:10) *
двигатель пошел в отказ.

вину на себя брать отказался.
tiptop
Мне так и непонятно: у двигателя есть дефект или нет?
podoly
двигатель работает нормально, но только как 60-ти герцевый. Видать вариант 50 ти герцевого проэктанты не заложили.
Suvuy
Интересный случай. И думаю всем будет полезно узнать подробности и докопаться до истины.
Лично я не видел еще асинхронных двигателей которые не хотели работать на частоте ниже номинальной. Если автора темы не затруднит, можно фотки шильдика двигателя?
И по подробней что значит "перепрограммированием ЧП на работу с двигателем только 60 герцового"? Опишите пожалуйста свои действия по порядку.
Опять же, если не сложно.
tiptop
Цитата(podoly @ 22.4.2016, 22:24) *
Добрый день. Имеется китайский движок (690/400 вольт, звезда/треугольник, 60 гц,

Цитата(podoly @ 7.5.2016, 7:03) *
двигатель работает нормально, но только как 60-ти герцевый.

А как же ещё он мог работать? mellow.gif
Suvuy
Я просто не понимаю в чем разница между "60-герцовым" и "50-герцовым" двигателем...
tiptop
Требуются разные настройки "U/f"?
SVKan
В напряжении.
Если двигатель указан как 60Гц то на тех же частотах напряжения ниже.

В векторе возможны еще варианты...
Suvuy
Цитата(tiptop @ 7.5.2016, 19:51) *
Требуются разные настройки "U/f"?



Цитата(SVKan @ 10.5.2016, 6:08) *
В напряжении.
Если двигатель указан как 60Гц то на тех же частотах напряжения ниже.

В векторе возможны еще варианты...

Спасибо. логично.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.