Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пусковая аппаратура для вентилятора фильтра силоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Sargs
Добрый день всем!

Извиняюсь заранее, если спрашиваю глупость или какие-то базовые вещи, - не силен в автоматизации и электроснабжении.

Задача такая.
Есть силос, в который идет загрузка с помощью системы пневмотранспорта. Необходимо, чтобы во время работы системы пневмотранспорта включался вентилятор на фильтре силоса. Когда система не работает - выключался.

Кроме того, при остановке этого вентилятора на фильтре, должен подаваться сигнал на контроллер самого фильтра, что система не работает и пора начинать регенерацию.

Прилагаю рисунок для наглядности. Сигналы обозначил стрелочками.


Вентилятор 2.2кВт. Пуск напрямую.
Вопрос: какое оборудование может для этого понадобиться - запитка привода, блокирование с приводом сущ. вентилятора и сигнал на регенерацию при останове?

PS Прекрасно понимаю, что по уму надо проект и спецификацию, но у меня сейчас задача очень грубо прикинуть во сколько может встать всё удовольствие.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AndreyStr
1. пуск напрямую

пускатель с доп контактами на борту или устройство плавного пуска для уменьшения пусковых токов.

но вы не указали количество включений вентилятора в технологическом процессе в час.

2. если потребуется регулировка вращения вентилятора, то ставить частотный преобразователь и использовать контакты на плате для реализации сигналов.
dentimchenko
Несколько раз сталкивался с системами аспирации, нигде не ставят ЧРП.
Достаточно мотор-автомат, пускатель с доп.контактами (их подключаем к контроллеру на вход состояния вентилятора). И с системы пневмотранспорта нужно взять сигнал состояния, можно доп контактом с пускателя.