Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
QSlavaQ
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая температура воздуха должна быть в комнате обогрева в котельной в холодный период года? Также интересуют кратности воздухообмена. Думал найти ответ на этот вопрос в СП 89.13330.2012 "Котельные установки", но никакой информации нет.
Странная Белка
Ну ребята. Ну не бывает такой волшебной таблички или документа, где требования для всех в мире комнат прописаны. Комната для обогрева кого? - Людей. Постоянное пребывание - нет. Люди там в верхней одежде находятся - нет, скорее всего снимут и чаю попьют. На больших НПЗ бывает там и спят. Поэтому +18 +20.
Барабан
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1209770

Две одинаковые темы создали.. Будьте внимательны. Там все ответили.
zaharov63
Простите за оффтоп, но как-то абсурдно сочетание: котельная и комната обогрева. Может другое назначение по смыслу должно быть. Психологической разгрузки, например.))
Или для штатов с постояннойработой вне здания, если таковой есть?
ИОВ
Цитата(zaharov63 @ 17.5.2016, 16:15) *
Простите за оффтоп, но как-то абсурдно сочетание: котельная и комната обогрева. Может другое назначение по смыслу должно быть. Психологической разгрузки, например.))
Или для штатов с постояннойработой вне здания, если таковой есть?

Если на твёрдом топливе, то есть дробильное отделения, пом-я разгрузочных устройств - а там 5...12 град нормируется