Полная версия этой страницы:
Lenze Smv
Значит так, пришел на объект.
Висит lenze SMVector на 7.5 кВт.
я с ними никогда раньше не встречался.
Вообщем качаю мануал и вижу пароль требует я ему 225 и 0000 и еще разных всяких. а он мне ERR под нос сует.
вообщем я догадываюсь что ктото ему пароль таки поменял.
поменять параметры недает, только посмотреть и то с 4хх по 560 , до 1хх непускает принципиально.
Ладно думаю, посмотрю этот модуль EPM.
Разодрал я его. там атмелка, но маркировка такая что гугл сдается. тоесть не явно i2c. хотя распиновка подозрительно похожа
при прозвонке 1,2,3,4,7 ноги на земле, 8 - +5 В остались 5 и 6, сигнальные.
я его в программатор а он мне дули крутит и говорит устройство неведомое. (понипрог).
другого программатора пока нет.
Покупать лензевский тоже неохота.
Кто заглядывал в эти модули че там по дефолту и как их шить подручными средствами?
нет ли у кого нить на продажу модуля с дефолтом для SMV ?
Гдето в кеше гугла встречал про то что там 24с08, но это под большим вопросом. 1 кб вроде как немного хотя. я курил мануал я так понимаю 0ffh он тоже может не сожрать, ему требуется изначальный дефолт.
По самые по...
20.5.2016, 11:00
Цитата(tuntik @ 20.5.2016, 0:49)

Значит так, пришел на объект.
Висит lenze SMVector на 7.5 кВт.
я с ними никогда раньше не встречался.
... ...
Разодрал я его.
... ...
Это ж диверсия! Кто же вас пустил то туда..
Цитата
При записи настроек параметров приводов на модуль EPM при помощи устройства программирования EPM
настройки сохраняются в двух разных местах:
в “Настройках пользователя” и в “OEM настройках по умолчанию”.
На приводе можно изменить настройки пользователя, а настройки OEM изменить нельзя.
Таким образом, привод можно вернуть не только к заводским настройкам по умолчанию (показаны в настоящем руководстве), но также установить оригинальные настройки механизма, запрограммированные с помощью OEM.
Придется программатор ЕРМ приобретать
См. примечание 2, стр 31
Короче все заработало.
деньги на покупку программатора от lenze пошли на покупку minipro ( tl866cs) от китаясов.
в модуль epm были натыканы выводы от радиодеталей ( 1n4148 ) и дамп был считан.
далее микруха была просто стерта ( забита 0ffh).
EPM модуль запхан в преобразователь
Поскольку увидел там всякую каку, предложил сбросить в дефолт, на что я естественно согласился.
запараметрировал как положено и усе работаить.
искать где пароль было просто лень.
конечно можно было и собрать нормальный разъем для их программирования.
но у меня это лензек первый и натыкать туда выводов было проще и быстрее чем искать этот разъем
Ножки 24с16 в модуле epm вид сверху
8 7 6 5
*
1 2 3 4
вид снизу
5 6 7 8
* (ключ epm)
4 3 2 1
Тоже сегодня возник вопрос по распароливанию.
Есть москвичи, которые делают наладку на НЛМК. У них проблема - нужно перенастроить частотник GE Pro X 1000 (редкостный аппарат на 1МВт), а там сервисный пароль. Немцы могут приехать не раньше, чем через 2 недели, возьмут дорого, но главное - долго ждать. Москвичи ищут народного умельца, который сделает быстро. Обещают хорошо озолотить.
Могу подарить такую шабашку (ибо у меня ни опыта нужного, ни свободного времени). Кто нибудь возьмется? Если что, пишите в личку.
Ничево себе - вотето уровень)))
Не перевелись ещё народные умельцы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.