timur4ik
Здравствуйте! У нас сложилась следующая ситуация: Есть ПЧ ABB ACS 880 управляющий насосом (нагрузка не инерционная). Требуется, чтобы при кратковременном пропадании напряжения (1-1,5 сек) частотник, после восстановления питания сразу начинал крутить двигатель. Цепь управления при этом не разбирается (есть питание от ИБП). Сейчас, почему то, после восстановления питания, частотник "ждет" порядка 10-12 сек, после чего резко возрастает ток, начинает расти момент и скорость. Вопрос: почему он ждет эти 10-12 сек, когда ничего не происходит?? Скорость при этом падает процентов до 15 от рабочей и держится на этом уровне, после чего, начинает расти.
Спасибо!
m3F
У вас случайно привод работает не по двухтрансформаторной схеме?
Если есть возможность скиньте параметры Drive composer-ом
mr_Frodo64
Выложите графики процесса запуска насоса в нормальной ситуации.
timur4ik
Цитата(m3F @ 26.8.2016, 19:02) *
У вас случайно привод работает не по двухтрансформаторной схеме?
Если есть возможность скиньте параметры Drive composer-ом


нет, схема обычная, с байпасом. параметры не удается загрузить: "Вам запрещено загружать файлы такого типа". Может на почту?


Цитата(mr_Frodo64 @ 27.8.2016, 9:41) *
Выложите графики процесса запуска насоса в нормальной ситуации.
m3F
Можно сделать архив (.rar, .zip) и скинуть на форум. Либо на почту: m3f(собака)protonmail.com
timur4ik
Цитата(m3F @ 29.8.2016, 11:53) *
Можно сделать архив (.rar, .zip) и скинуть на форум. Либо на почту: m3f(собака)protonmail.com


Спасибо, что то не пришло в голову это)
m3F
Пока, что успел просмотреть:
1. Сделайте ID-намагничивание (очень часто это является причиной некорректной работы).
2. Установите режим останова — плавный.
3. Обратите внимание на пределы по току 430 А, для 1.5 кВт — это многовато.

P.S. Кто вам перезаливал прошивку на ПЧ?
P.P.S. По кодам предупреждений очень похоже, что вы долго мучились с установкой параметров двигателя (ошибочно вбивали не те параметры), поэтому была построена не корректная мат. модель, поэтому см. пункт 1.
mr_Frodo64
по поводу выложенных графиков: если можете, то необходимо в том же масштабе и те же параметры. В новом все пределы сбиты и нет некоторых сигналов.
timur4ik
Цитата(m3F @ 29.8.2016, 13:22) *
Пока, что успел просмотреть:
1. Сделайте ID-намагничивание (очень часто это является причиной некорректной работы).
2. Установите режим останова — плавный.
3. Обратите внимание на пределы по току 430 А, для 1.5 кВт — это многовато.

P.S. Кто вам перезаливал прошивку на ПЧ?
P.P.S. По кодам предупреждений очень похоже, что вы долго мучились с установкой параметров двигателя (ошибочно вбивали не те параметры), поэтому была построена не корректная мат. модель, поэтому см. пункт 1.


Извините, немного не те параметры скинул. Я пытался симитировать данную ситуацию на стенде, дабы проверить как он будет вести себя у нас (проблемный привод стоит на производстве). Наш привод сам перепрошил (у нас была прошивка 2.12 а у них 2.40). Поставил на наш привод 2.40, залил параметры, скачанные из их привода в наш (изменив только параметры двигателя, отсюда и разлет по пределам тока, забыл исправить) и запустил. У нас все отрабатывает на ура. После восстановления питания, привод сразу начинает работу, скорость растет. Но данные манипуляции я проводил без нагрузки. А там есть нагрузка: насос, качающий масло. При останове, он останавливается практически мгновенно. Может в этом дело? т.е. без нагрузки привод использует энергию инерции нагрузки при останове для поддержания тока в цепи п.т. а под нагрузкой этого нет. Тогда вопрос почему он запускается после 10-12 сек?
По поводу ID-намагничивания посмотрим, не подскажете какой это параметр?
и прилагаю исходные параметры, снятые с проблемного привода без изменений.