Здравствуйте, специалисты.
Такая ситуация. Проектирую наружные сети водоснабжения санатория. На территории разные потребители: спальные корпуса, столовая, душевые, разные склады, прачечная, спортзал и т.д.
Вопрос вот в чем: Сеть горячего водоснабжения - тупиковая, разветвленная. Для каждого здания посчитан расход горячей воды. Как считать расходы для участков, где объединяются несколько потребителей? Просто складывать? Или есть какой-то коэффициент вероятности, что люди будут спать, а не мыться или есть в столовой? Или есть какой-то гидравлический расчет тупиковой сети для данного случая наподобие кольцевой сети.
Горячая вода от бойлерной, от теплообменника. Предварительно расходы со всех участков последовательно просто суммировались и в итоге в бойлерной получилось, что нужен теплообменник на горячую воду на 1,5 МВт. Здесь вопрос и возник.
Прикладываю схему для наглядности.