Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расходов горячего водоснабжения санатория
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ISvyatoha
Здравствуйте, специалисты.

Такая ситуация. Проектирую наружные сети водоснабжения санатория. На территории разные потребители: спальные корпуса, столовая, душевые, разные склады, прачечная, спортзал и т.д.
Вопрос вот в чем: Сеть горячего водоснабжения - тупиковая, разветвленная. Для каждого здания посчитан расход горячей воды. Как считать расходы для участков, где объединяются несколько потребителей? Просто складывать? Или есть какой-то коэффициент вероятности, что люди будут спать, а не мыться или есть в столовой? Или есть какой-то гидравлический расчет тупиковой сети для данного случая наподобие кольцевой сети.

Горячая вода от бойлерной, от теплообменника. Предварительно расходы со всех участков последовательно просто суммировались и в итоге в бойлерной получилось, что нужен теплообменник на горячую воду на 1,5 МВт. Здесь вопрос и возник.

Прикладываю схему для наглядности.
Ferdipendoz
В книге Тугая "Внутренние системы В и В" чётко под ваш случай есть пример расчёта. Здесь на форуме она выложена
Водяной
СП 124.13330.2012
5.3 Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей - по фактическим тепловым нагрузкам.
Допускается при отсутствии таких данных руководствоваться указаниями 5.2. Средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий следует определять по СП 30.13330.
Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.
Если считает отопленец и подбирает диаметры по отопленческим методикам (к примеру, справочнику Николаева).
Если считает ВКашник, то обычный расчет по вероятности СНиП 2.04.01-85 или по СП 30 (если получится). Расчет по секундным расходам ведется.
ISvyatoha
Цитата(Водяной @ 6.9.2016, 11:34) *
СП 124.13330.2012
5.3 Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей - по фактическим тепловым нагрузкам.
Допускается при отсутствии таких данных руководствоваться указаниями 5.2. Средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий следует определять по СП 30.13330.
Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.
Если считает отопленец и подбирает диаметры по отопленческим методикам (к примеру, справочнику Николаева).
Если считает ВКашник, то обычный расчет по вероятности СНиП 2.04.01-85 или по СП 30 (если получится). Расчет по секундным расходам ведется.


То есть получается, для определения диаметра ввода в здание, считаю максимальный часовой расход, а для определения нагрузки на участке среднечасовой? Как тогда по секундным расходам ведется?




Цитата(Ferdipendoz @ 6.9.2016, 11:26) *
В книге Тугая "Внутренние системы В и В" чётко под ваш случай есть пример расчёта. Здесь на форуме она выложена


Подскажите, где в Тугае, она же для внутрянки.
Ferdipendoz
Вам в оглавление лом заглянуть? Ну хорошо. 152 стр.
ISvyatoha
Цитата(Ferdipendoz @ 6.9.2016, 11:59) *
Вам в оглавление лом заглянуть? Ну хорошо. 152 стр.


Спасибо, просто сразу не заметил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.