Valya1206
здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли шайбирование обратного трубопровода сетевой воды на вводе в жилой дом? опасно ли это? и есть ли расчеты для того чтоб рассчитать дроссельную диафрагму на обратный трубопровод, или подойдет та шайба которую рассчитывают на подающий трубопровод ???
Галиев
Цитата(Valya1206 @ 5.10.2016, 13:01) *
здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли шайбирование обратного трубопровода сетевой воды на вводе в жилой дом? опасно ли это? и есть ли расчеты для того чтоб рассчитать дроссельную диафрагму на обратный трубопровод, или подойдет та шайба которую рассчитывают на подающий трубопровод ???

В этом случае, давление в доме будет чуть меньше чем в подающем трубопроводе. Разницы в расчетах нет никакой, от перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Вот только смысла в этом нет, дом должен оставаться под достаточным давлением и при отключении сетевых насосов, иначе батареи будут завоздушиваться.
tiptop
Цитата(Valya1206 @ 5.10.2016, 12:01) *
возможно ли шайбирование обратного трубопровода сетевой воды на вводе в жилой дом?

Возможно.

Евгений Буш : "Обратку шайбировали только тогда, когда статическое давление здания было выше давления обратки в тепловом узле..."