kosmonaft
12.10.2016, 12:38
Здравствуйте! где можно посмотреть правила промывки закрытой системы теплоснабжения перед отопительным сезоном. обязательно ли проведение гидропневмопромывки тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Цитата(kosmonaft @ 12.10.2016, 13:38)

Здравствуйте! где можно посмотреть правила промывки закрытой системы теплоснабжения перед отопительным сезоном. обязательно ли проведение гидропневмопромывки тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Здесь:
https://pte2015.files.wordpress.com/2015/11...goustanovok.pdf
Евгений Буш
13.10.2016, 12:06
А че там мыть то в закрытой системе, если утечки в норме. Следите за водой, РН побольше 8 и хотя бы одну ступень умягчения на подпитку, всего и делов...
испытатель
13.10.2016, 22:47
Какая еще подпитка для закрытой системы? В с независимой не попутали?
Ну надо же. А что в закрытой и с независимым подключением абонентов подпитки нет? Вот ведь разводят то, созваниваешься тут с диспетчером района и степень открытия задвижек при заполнении новых теплосетей и систем абонента урегулируешь с ним, а он оказывается лапшу вешает и нет у него ничего и врет оказывается( зы, и врем так детально, мол у нас тут на станции для себя и сети всего 25 кубов в час есть, вот и заполняйтесь примерно в 10-15 кубов и не быстрей, так еще и чуть выше 2 кубов идет, так отзванивают, мол .. а вы там ничего не заполняете , а? а то не знаем, может куда бригады высылать, мол порыв чуем.)
kosmonaft
14.10.2016, 21:05
А че там мыть то в закрытой системе, если утечки в норме. Следите за водой, РН побольше 8 и хотя бы одну ступень умягчения на подпитку, всего и делов...
представители теплоснабжающей организации не выдают наряд на включение *подачу теплоносителя) без актов промывки и гидравлических испытаний
Евгений Буш
15.10.2016, 0:50
А Вы представителям ТСО не возражайте, а культурно поиронизируйте, типа: -об-зательно, об-зательно, но только
после вас"- Они то сами кроме опрессовки гидропромывку точно делают? А схемы типовые есть как для г/промывки
внутренних СО и теплотрасс. Акт на г/промывку "слепить" дело нехитрое как и Акт гидравлических испытания теплосети, тем более они при этом не присутствуют
в приложении ссылка на МУ по гидропромывке теплосетей, в конце форма Акта
испытатель
15.10.2016, 9:23
Где сети и где Система отопления? Каша какая-то.
ДонКихот
15.10.2016, 11:26
Цитата(Галиев @ 12.10.2016, 12:47)

Это «Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок в Российской Федерации» (ПТЭ ТЭ)».
...
3.2. Действие настоящих ПТЭ ТЭ не распространяется:
...
на тепловые энергоустановки находящиеся в личной собственности физических лиц и используемые для удовлетворения
нужд этого лица.
Многоквартирный дом принадлежит физлицам собственникам МКД (как личное имущество и общее имущество на правах долевой собственности).
Почему тогда Правила распространяются и на МКД?
Евгений Буш
15.10.2016, 13:26
Я дал ссылку вот на этот фрагмент письма топикстартера
где можно посмотреть правила промывки закрытой системы теплоснабжения перед отопительным сезоном. обязательно ли проведение гидропневмопромывки тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Цитата(ДонКихот @ 15.10.2016, 11:26)

Это «Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок в Российской Федерации» (ПТЭ ТЭ)».
...
3.2. Действие настоящих ПТЭ ТЭ не распространяется:
...
на тепловые энергоустановки находящиеся в личной собственности физических лиц и используемые для удовлетворения
нужд этого лица.
Многоквартирный дом принадлежит физлицам собственникам МКД (как личное имущество и общее имущество на правах долевой собственности).
Почему тогда Правила распространяются и на МКД?
МКД несколько в другой трактовке правовой и Правила ТЭ распространяются на них.
Промывки и гидроиспытания проводятся ежегодно в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. с предъявлением испытаний представителям ТСО.Контроль за подготовкой за муниципалами- втык могут дать обоим сторонам за несвоевременность или за излишнюю придирчивость и нерадивость, правда жаловаться нужно деликатно.
а вот на дома ИЖС действительно не распространяются эти Правила, ибо нагрузка абонента такого небольшая.
katisht
28.10.2016, 15:31
Уважаемые!
У меня такая ситуация: заказчик хочет, чтобы в ИТП жилого дома на входе в проекте я врезала перемычку после ввода в здание, а после неё задвижки. Говорит, что она нужна для гидропромывки тепловой сети. Подскажите, пожалуйста, нужна ли она или нет. И если да, то в каком нормативе это прописано. Такую перемычку в проектах не видела и сама не проектировала.
В практике нужна и не только для промывки, а и для обеспечения небольшой циркуляции в случае остановки теплопотребления( что б ТС не замерзла), но формально запроектировать порой сложно, ибо есть п9.2.27-31 в Правилах технической эксплуатации запрет на перемычки и байпасы. И потому на это смотрят очень по разному от случая к случаю. Попробуйте, запретят вычеркните.
alex0809
31.10.2016, 19:40
Перемычку нужно проектировать и монтировать таким образом - с разрывом на самой перемычке, т.е связь с атмосферой. Например у нас в Москве подготолены такие перемычки с установкой запорной арматуры со стороны подачи и обратки и к трубе привязана вставка на случай пуска перемычки. Вставить вставку вопрос времени за который остыть система не успеет. Читайте п. 9.1.32 ПТЭТЭ. А насчет промывки п.9.2.9 это дествует при промывках обычной водой, если система работает нормально. Если показатели по давлению, т.е гидравлике снижена, то тогда и применяют гидропневматическую, химическую или ультразвуковую промывку.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
даже в старую записную пришлось залезть.
Еще в прошлый раз показалось знакомым, но оказалось именно так.
Александр Леонидович, а где вы сейчас? просто, сразу после оформления Акта по Козихе вы сменили старое место работы.
Евгений Буш
1.11.2016, 1:15
Делал программу гидропневматической промывки теплосети для абонента в Надыме вот по такой схеме и по РД на которую сослался выше
В действующих ПТЭ ТЭУ есть пункт 1.2.:
" Настоящие Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:
- тепловых электростанций;
- морских и речных судов и плавучих средств;
- подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта".
Никаких исключений для физлиц нет. В предыдущих обсуждениях использовалась ссылка, видимо, на проект не утверждённых и не прошедших регистрацию в Минюсте Правил...
Уважаемый Инж. 323
В настоящее время я нигде не работаю, т.к в моем возрасте найти работу по специальности
оказалось делом не возможным. Поэтому на данном этапе занимаюсь оформлением пенсии-
у меня в середине декабря юбилей. Пытаюсь устроится хотя бы преподавателем в какой
нибудь учебный центр, но пока безрезультатно.
Очень приятно что помните меня, с уважением,
Александр Леонидович
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.