Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kosmonaft
Здравствуйте! где можно посмотреть правила промывки закрытой системы теплоснабжения перед отопительным сезоном. обязательно ли проведение гидропневмопромывки тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Галиев
Цитата(kosmonaft @ 12.10.2016, 13:38) *
Здравствуйте! где можно посмотреть правила промывки закрытой системы теплоснабжения перед отопительным сезоном. обязательно ли проведение гидропневмопромывки тепловых сетей перед началом отопительного сезона

Здесь: https://pte2015.files.wordpress.com/2015/11...goustanovok.pdf
Евгений Буш
А че там мыть то в закрытой системе, если утечки в норме. Следите за водой, РН побольше 8 и хотя бы одну ступень умягчения на подпитку, всего и делов...
испытатель
Какая еще подпитка для закрытой системы? В с независимой не попутали?
инж323
Ну надо же. А что в закрытой и с независимым подключением абонентов подпитки нет? Вот ведь разводят то, созваниваешься тут с диспетчером района и степень открытия задвижек при заполнении новых теплосетей и систем абонента урегулируешь с ним, а он оказывается лапшу вешает и нет у него ничего и врет оказывается( зы, и врем так детально, мол у нас тут на станции для себя и сети всего 25 кубов в час есть, вот и заполняйтесь примерно в 10-15 кубов и не быстрей, так еще и чуть выше 2 кубов идет, так отзванивают, мол .. а вы там ничего не заполняете , а? а то не знаем, может куда бригады высылать, мол порыв чуем.)
kosmonaft

А че там мыть то в закрытой системе, если утечки в норме. Следите за водой, РН побольше 8 и хотя бы одну ступень умягчения на подпитку, всего и делов...

представители теплоснабжающей организации не выдают наряд на включение *подачу теплоносителя) без актов промывки и гидравлических испытаний
Евгений Буш
А Вы представителям ТСО не возражайте, а культурно поиронизируйте, типа: -об-зательно, об-зательно, но только
после вас"- Они то сами кроме опрессовки гидропромывку точно делают? А схемы типовые есть как для г/промывки
внутренних СО и теплотрасс. Акт на г/промывку "слепить" дело нехитрое как и Акт гидравлических испытания теплосети, тем более они при этом не присутствуют
в приложении ссылка на МУ по гидропромывке теплосетей, в конце форма Акта
испытатель
Где сети и где Система отопления? Каша какая-то.
ДонКихот
Цитата(Галиев @ 12.10.2016, 12:47) *

Это «Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок в Российской Федерации» (ПТЭ ТЭ)».
...
3.2. Действие настоящих ПТЭ ТЭ не распространяется:
...
на тепловые энергоустановки находящиеся в личной собственности физических лиц и используемые для удовлетворения
нужд этого лица.

Многоквартирный дом принадлежит физлицам собственникам МКД (как личное имущество и общее имущество на правах долевой собственности).
Почему тогда Правила распространяются и на МКД?

Евгений Буш
Я дал ссылку вот на этот фрагмент письма топикстартера
где можно посмотреть правила промывки закрытой системы теплоснабжения перед отопительным сезоном. обязательно ли проведение гидропневмопромывки тепловых сетей перед началом отопительного сезона
инж323
Цитата(ДонКихот @ 15.10.2016, 11:26) *
Это «Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок в Российской Федерации» (ПТЭ ТЭ)».
...
3.2. Действие настоящих ПТЭ ТЭ не распространяется:
...
на тепловые энергоустановки находящиеся в личной собственности физических лиц и используемые для удовлетворения
нужд этого лица.

Многоквартирный дом принадлежит физлицам собственникам МКД (как личное имущество и общее имущество на правах долевой собственности).
Почему тогда Правила распространяются и на МКД?

МКД несколько в другой трактовке правовой и Правила ТЭ распространяются на них.
Промывки и гидроиспытания проводятся ежегодно в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. с предъявлением испытаний представителям ТСО.Контроль за подготовкой за муниципалами- втык могут дать обоим сторонам за несвоевременность или за излишнюю придирчивость и нерадивость, правда жаловаться нужно деликатно.
а вот на дома ИЖС действительно не распространяются эти Правила, ибо нагрузка абонента такого небольшая.
katisht
Уважаемые!
У меня такая ситуация: заказчик хочет, чтобы в ИТП жилого дома на входе в проекте я врезала перемычку после ввода в здание, а после неё задвижки. Говорит, что она нужна для гидропромывки тепловой сети. Подскажите, пожалуйста, нужна ли она или нет. И если да, то в каком нормативе это прописано. Такую перемычку в проектах не видела и сама не проектировала.
инж323
В практике нужна и не только для промывки, а и для обеспечения небольшой циркуляции в случае остановки теплопотребления( что б ТС не замерзла), но формально запроектировать порой сложно, ибо есть п9.2.27-31 в Правилах технической эксплуатации запрет на перемычки и байпасы. И потому на это смотрят очень по разному от случая к случаю. Попробуйте, запретят вычеркните.
alex0809
Перемычку нужно проектировать и монтировать таким образом - с разрывом на самой перемычке, т.е связь с атмосферой. Например у нас в Москве подготолены такие перемычки с установкой запорной арматуры со стороны подачи и обратки и к трубе привязана вставка на случай пуска перемычки. Вставить вставку вопрос времени за который остыть система не успеет. Читайте п. 9.1.32 ПТЭТЭ. А насчет промывки п.9.2.9 это дествует при промывках обычной водой, если система работает нормально. Если показатели по давлению, т.е гидравлике снижена, то тогда и применяют гидропневматическую, химическую или ультразвуковую промывку.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
инж323
даже в старую записную пришлось залезть.
Еще в прошлый раз показалось знакомым, но оказалось именно так.
Александр Леонидович, а где вы сейчас? просто, сразу после оформления Акта по Козихе вы сменили старое место работы.
Евгений Буш
Делал программу гидропневматической промывки теплосети для абонента в Надыме вот по такой схеме и по РД на которую сослался выше
СИГ
В действующих ПТЭ ТЭУ есть пункт 1.2.:
" Настоящие Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:
- тепловых электростанций;
- морских и речных судов и плавучих средств;
- подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта".
Никаких исключений для физлиц нет. В предыдущих обсуждениях использовалась ссылка, видимо, на проект не утверждённых и не прошедших регистрацию в Минюсте Правил...
alex0809
Уважаемый Инж. 323
В настоящее время я нигде не работаю, т.к в моем возрасте найти работу по специальности
оказалось делом не возможным. Поэтому на данном этапе занимаюсь оформлением пенсии-
у меня в середине декабря юбилей. Пытаюсь устроится хотя бы преподавателем в какой
нибудь учебный центр, но пока безрезультатно.
Очень приятно что помните меня, с уважением,
Александр Леонидович
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.