Funt
Уважаемые специалисты! Проблема с котлом возникла. Помогите решить. Контур отопления работает нормально, а вот ГВС дурит. При минимально заданной температуре горячей воды, после включения очень быстро происходит нагрев воды с последующим отключением.
Специалисты в нашем мухосранске только промывают теплообменник и тягу смотрят берут оплату и убегают от этого котла... Говорят надо другой покупать...
Помогите. Что может быть причиной? С чего начать? Где смотреть и главное как?
nikolay_730
выложите принципиальную схему. и еще одно: так было с начала эксплуатации или после посадки эл.энергии, например?
Funt
После какого события это началось трудно сказать. Это уже около года продолжается.... Принципиальную схему всего котла выложить?
den.mgn
Датчик температуры ГВС проверить надо.
Funt
понял. спасибо. дома буду через три дня. проверю отпишусь