Buderus Logamax Uo24-24k
Уважаемые специалисты! Проблема с котлом возникла. Помогите решить. Контур отопления работает нормально, а вот ГВС дурит. При минимально заданной температуре горячей воды, после включения очень быстро происходит нагрев воды с последующим отключением.
Специалисты в нашем мухосранске только промывают теплообменник и тягу смотрят берут оплату и убегают от этого котла... Говорят надо другой покупать...
Помогите. Что может быть причиной? С чего начать? Где смотреть и главное как?
nikolay_730
23.10.2016, 8:55
выложите принципиальную схему. и еще одно: так было с начала эксплуатации или после посадки эл.энергии, например?
После какого события это началось трудно сказать. Это уже около года продолжается.... Принципиальную схему всего котла выложить?
den.mgn
23.10.2016, 15:13
Датчик температуры ГВС проверить надо.
понял. спасибо. дома буду через три дня. проверю отпишусь