Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли прокладывать полиэтиленовую трубу на земле?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Ev9eniy
Можно ли прокладывать полиэтиленовую трубу на земле? И почему?
andrey R
Зачем?
Ev9eniy
Водичку холодную качать в скважину
timofeyprof
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 11:45) *
Можно ли прокладывать полиэтиленовую трубу на земле? И почему?

прокладывать можно, эксплуатировать нельзя.
ГОСТ 18599-2001
Ev9eniy
Цитата(timofeyprof @ 2.11.2016, 11:12) *
прокладывать можно, эксплуатировать нельзя.
ГОСТ 18599-2001

Читал много раз не нашел пункт запрещающий
andrey R
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 11:07) *
Водичку холодную качать в скважину

В скважину? blink.gif
Ev9eniy
Цитата(andrey R @ 2.11.2016, 11:33) *
В скважину? blink.gif

Да, и такое бывает...а из скважины в шахту
andrey R
Временные байпасы из ПЭ трубы с саморегулирующимся кабелем и в теплоизоляции кладут и по земле, и по фасадам, и по опорам наземным. Поливочные водопроводы из черной ПЭ-трубы - в жарких странах по земле.
А у Вас что? Водопровод, канализация? Климат какой?
yfray
ГОСТ 18599
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).
Ev9eniy
Цитата(andrey R @ 2.11.2016, 11:48) *
Временные байпасы из ПЭ трубы с саморегулирующимся кабелем и в теплоизоляции кладут и по земле, и по фасадам, и по опорам наземным. Поливочные водопроводы из черной ПЭ-трубы - в жарких странах по земле.
А у Вас что? Водопровод, канализация? Климат какой?

Водовод из черной ПЭ100 диаметр 315х35,2, умеренный климат центральной части России, средняя температура зимой -2, летом +27

Цитата(yfray @ 2.11.2016, 12:50) *
ГОСТ 18599
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).

ТАК ЭТОВ ВОДА 0-40°С а где фраза нельзя на солнышке его положить?
yfray
9.2 Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у изготовителя.

см. ГОСТ 15150 табл 13 разница в ОЖ4 "Н" и ОЖ3 "+" - Солнечное излучение

4. Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» - воздействие фактора учитывается, знак «Н» - воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+».
Ev9eniy
Цитата(yfray @ 2.11.2016, 13:45) *
9.2 Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у изготовителя.

см. ГОСТ 15150 табл 13 разница в ОЖ4 "Н" и ОЖ3 "+" - Солнечное излучение

4. Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» - воздействие фактора учитывается, знак «Н» - воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+».

Мне кажется это чуть чуть не то ГОСТ 15150 "Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*.

Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 14:41) *
Мне кажется это чуть чуть не то ГОСТ 15150 "Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*.

другие нормативные документы известны

С чего такой вопрос. трубопровод будет эксплуатироваться 7лет, может за это время не чего страшного не произойдет, 2мм толщины стенки потеряет от ультрафиолета
yfray
Цитата
СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"
5.29 Глубина заложения газопровода выбирается так, чтобы температура стенки трубы была выше минус 15 °С в процессе эксплуатации при рабочем давлении.


Но это для газопровода - промышленно-опасный объект.
andrey R
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 13:35) *
Водовод из черной ПЭ100 диаметр 315х35,2, умеренный климат центральной части России, средняя температура зимой -2, летом +27

-2 - замерзнет

Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 14:57) *
2мм толщины стенки потеряет от ультрафиолета

Эт же не сталь, толщину не теряет, становится хрупким. Хотя не знаю, сколько лет надо черному ПЭ лежать на солнышке, чтобы пластик стал деградировать
yfray
Для меня выводы такие.
Надземно водпровод из п/э труб проложить можно,
- но надо спрятать от солнца (присыпать),
- не допустить замерзания воды в трубе (циркуляция или греющий кабель)
- при понижении температуры стенки трубы минус 15 если произойдет растрескивание трубопровода и это не повлечет больших материальных убытков и не причинит вред здоровью людей
Dmitry_vk
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 13:35) *
Водовод из черной ПЭ100 диаметр 315х35,2, умеренный климат центральной части России, средняя температура зимой -2, летом +27

Нужна не средняя температура зимой, а холодной пятидневки, а она к -30 будет близка.
СП 40-102-2000
П. 10.4 Необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров, засорения внутренних поверхностей, облучения солнечными лучами.
Правда это о хранении, но вред очевиден.
Производители говорят, что ПП и ПЭ на солнце растрескивается. Нужно защитное покрытие.

Из сети http://trubamaster.ru/vodoprovodnye/polieh...18599-2001.html
Важно! Воздействие прямых солнечных лучей вызывает старение полиэтилена. Поэтому в наружных коммуникациях использовать следует трубы из полимера, стабилизированного сажей.
andrey R
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 15:25) *
из полимера, стабилизированного сажей.

Так черная ПЭ труба, эт как раз сажей стабилизированная
Dmitry_vk
Значит флаг им в руки)
Ev9eniy
Мне на одном заводе сказали можно класть ПЭ трубы открыто, и на солнце. максимальное разрушение стенки трубопровода 5мм условно за 10 лет..."Так что не бойтесь" говорит....а чертежи с проектом отправлять на экспертизу а там спросят с чего вдруг ты такой хитрый....везде запрещают а делаешь
Dmitry_vk
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 16:46) *
с чего вдруг ты такой хитрый....везде запрещают а делаешь

А действительно, с чего вдруг?
Ev9eniy
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 16:49) *
А действительно, с чего вдруг?

Потому что дяденька на заводе сказал "Непысай" я так много раз делал и где то в белорусских нормах такое инфа даётся, разрешение от солнца минимальны
yfray
Вот нормы РБ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.