SAP
Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимо нагреть механически очищенную воду. Тнач. = 8 гр. С, Тконеч. = 30 гр. С. Заказчик не хочет теплообменник (ему это кажется дорого) и предлагает смешивать данную воду с водой из тепловой сети. Сразу сообщаю, что пар на объекте отсутствует. Лично я никогда такой задачи не решал. Я вижу только одно решение: промежуточный бак под атмосферным давлением и насос для подачи к потребителю. Но это гораздо дороже, чем теплообменник. Может кто-нибудь подскажет какое-нибудь еще решение. Заранее благодарен.
ssn
технически ничего сложного. так и работает открытая система ГВС.
Смит
Цитата(SAP @ 18.11.2016, 14:41) *
Может кто-нибудь подскажет какое-нибудь еще решение.

Конечно! wink.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Altelega
Цитата
Лично я никогда такой задачи не решал
в детских садиках так делают, предварительно смеситель обычно с небольшой емкостью до кранов детских умывальников. нам приходилось ставить обратные клапана, чтоб перетока хв-гв не было... насосов чтото неприпомню, в сети давление было.
раньше небогатые учреждения использовали обычные, каждый раз подстраивая смеситель.. нынче ассортимент позволяет выбор. попробуйте термостатический смеситель. (на фото выше из таких)
SAP
Думаю применить регулятор прямого действия Samson.