Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вибрация котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
11Therion11
При включении насосов циркуляции (их три штуки) появляется сильная вибрация!! Котел чуть ли не прыгает!! Включаю насосы по одному, вибрация меньше но есть!!!! Когда все три работают то вообще жесть. Думал насосы накрылись, снял один старый и поставил такой же новый (благо есть запас). Включил только новый и вот снова вибрация!!! Причем сильная.
Думал мусор в теплообменнике. Опять снял насосы и под напором с системы отопления промысла теплообменники. Мусора не было, только немного черной мути.
Когда включается горелка то котел не закипает (в контуре 80 на вентиляцию) После выключения горелки температура не растёт(ну может чуть чуть на 2 3 град).
Стук такой. Словно пластиковая крыльчатка ходит 8. Калатает вибрирует. Даже только 1 новый насос, а когда все три хочется сбежать с топочной.
Что может быть??? Что делать????
Галиев
Первое, в инструкции - http://www.c-o-k.ru/library/instructions/p.../1055/14711.pdf
говорится про скорость воды:
- минимальная 0,2 м/с;
- оптимальная 0,5 м/с;
- максимальная 2,8 м/с.
Второе, есть ли на насосах обратные клапаны? - Они могут быть источником гидроударов.
Третье, проверьте направление вращения крыльчатки.
Altelega
давление на всасе нормально? какбудто вода перекрыта или мало..
11Therion11
Цитата(Altelega @ 20.11.2016, 13:13) *
давление на всасе нормально? какбудто вода перекрыта или мало..

Да нет!!!! Давление вроде в норме. На входе 1.5 бар да и вибрация и удары очень отличаются по звуку от звука низкого давления на всасе (шипение со щелчками в теплообменника)

Цитата(Галиев @ 20.11.2016, 12:33) *
Первое, в инструкции - http://www.c-o-k.ru/library/instructions/p.../1055/14711.pdf
говорится про скорость воды:
- минимальная 0,2 м/с;
- оптимальная 0,5 м/с;
- максимальная 2,8 м/с.
Второе, есть ли на насосах обратные клапаны? - Они могут быть источником гидроударов.
Третье, проверьте направление вращения крыльчатки.

Скорости я менял. Интенсивность шумов изменяется но не пропадает.. клапанов нет. Насос 220 В.
Самое непонятное это чего они вдруг начали калатать?? Соседний котел точно такой же и работает бесшумно на тех же режимах.
Галиев
Попробуйте менять местами детали котлов, начните с насосов, затем теплообменник. Где то зарылся источник гидроударов, его можно найти методом исключения.
Может, на общем коллекторе засада, подогнало, что-то.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.