Коллеги, подскажите, в каком пункте меню смотрится остаточный ресурс батареи вычислителя ВКТ-7 ???
Я в инструкции не могу найти....
PuMckuu
п.1.3 Руководства на ВКТ-7

ВКТ-7 контролирует разряд батареи питания. При снижении напряжения питания до 3,1 В на экране отображается код ДС Н1 при просмотре параметров или надпись БАТАРЕЯ ХХ/ХХ/ХХ при нажатии любой клавиши при погашенном экране, где ХХ/ХХ/ХХ – дата возникновения данной ДС. Нормальное функционирование ВКТ-7 обеспечивается до 2-х недель после активизации признака разряда батареи.
Гризли
Спасибо!

Это я прочитал.
Но мне казалось, что должен высвечиваться остаточный ресурс в днях/месяцах/неделях.

Либо я путаю с другим оборудованием. Корректоры газа, либо тепловычислители других производителей. Все не упомнишь.

Значит в ВКТ нет такой функции.
PuMckuu
В ТВ7 помоему есть такая функция, только он отображает остаточный ресурс в часах