Коллеги, поясните пожалуйста!
Часть "б" пункта 7.11 СП 7 требует:
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
Мой случай:
Воздуховод дымоудаления межквартирного коридора проложен в индивидуальной шахте. Шахта находится в этом же коридоре.
Три вопроса:
1. Каким минимальным пределом огнестойкости должен обладать этот воздуховод? EI 45 или EI 30? (Коридор рассматривается как обслуживаемое помещение, или относится "остальным случаям"?)
2. Этим пределом огнестойкости должен обладать и воздуховод и шахта, или же достаточно только воздуховод/только шахта?
3. Для здания I степени огнестойкости согласно табл. 21 ФЗ-123 перекрытия должны обладать пределом огнестойкости REI 60. Означает ли это, что и воздуховод (+шахта?), о котором идет речь, должен быть EI 60 для такого здания? Если да, то какой должен быть предел огнестойкости у н.з. клапана? EI 30 в соответствии с частью "в" п. 7.11 СП 7, или какой-то другой предел?