Zalkind
Поставили Lenze SMV 552 (на 5,5 кВт). Все нужное подключили и запустили в работу. Обнаружился цифровой выход с параметрированием на событие, выдает 24В по описанию.
В попытке найти общий (который 0V) сломал мозг. Он есть или эти 24В исключительно для собственных нужд ЧП пихать куда-то нужно?
Alexander_I
Дык там-же, сколь помню, обычный выход с открытым коллектором. В чем проблема-то его использовать, как заблагорассудится? И ничего он, естественно, сам по себе не выдает.
Zalkind
Мне элементарно надо лампочку подключить. С выхода я подам 24В, а второй-то провод от лампочки куда?
Alexander_I
С выхода вы ничего не подадите - это открытый коллектор NPN. Вы подадите на один конец лампочки +24В, а второй зацепите на этот выход.
Zalkind
Хм, значит надо где-то 24В найти? Будет проще через релейный 220 дать.
Спасибо за ответ оперативный
Alexander_I
Ну да, должен быть внешний источник питания 24 вольта. По другому в SMV не получится, опять-же, сколь помню. rolleyes.gif