Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Lenze 9300 Vector + насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
FRED400
Стоит задача поддержания постоянного давления в системе подачи воды с обратной связью по датчику с выходом 4-20 мА, а уставка должна задаваться оператором с помощью подстроечного резистора. Так вот, как подключить к аналоговым входам датчик и подстроечный резистор. В мануалах вроде можно подключать либо одно либо другое. Спасибо.
Pawel
Если вы имеете в виду Лензе 9300, то можно подключить всё что угодно.
Это хороший сервопривод и крутить им насос - это извещение.
FRED400
Цитата(Pawel @ 25.12.2016, 18:46) *
Если вы имеете в виду Лензе 9300, то можно подключить всё что угодно.
Это хороший сервопривод и крутить им насос - это извещение.

Частотник называется EVF 9382-EV 315 kW

Просто был такой на складе по смешной цене (куплен 8 лет назад)
Kotlovoy
Если частотник пролежал на складе 8 лет, он нуждается в формовке конденсаторов, иначе при включении можете получить пиротехнические эффекты. Поищите, в инструкциях к некоторым инструкциям написано, как это делать.
FRED400
Цитата(Kotlovoy @ 25.12.2016, 21:50) *
Если частотник пролежал на складе 8 лет, он нуждается в формовке конденсаторов, иначе при включении можете получить пиротехнические эффекты. Поищите, в инструкциях к некоторым инструкциям написано, как это делать.

Спасибо
mr_Frodo64
Цитата(Kotlovoy @ 25.12.2016, 22:50) *
Если частотник пролежал на складе 8 лет, он нуждается в формовке конденсаторов, иначе при включении можете получить пиротехнические эффекты. Поищите, в инструкциях к некоторым инструкциям написано, как это делать.

С юбилеем!!!

Ха-ха, меня тоже с 1-м байтом! ))))
FRED400
Вот. Помогите.
mr_Frodo64
В предоставленном Вами файле в первых же колонках таблицы описывается установка джамперов (перемычек Х3) для конфигурирования типа аналогового входа: ток - напряжение. Для клемм 3, 4 работает только, как вход по напряжению. Соответственно на Х3 выставляете перемычку на 5-6 и конфигурируйте в параметрах вход на клеммы 1,2, как обратную связь пид регулятора и подключаете на него датчик давления, а на клеммы 3,4 подключаете потенциометр для регулировки задания.
Ну и естественно надо изменять соответствующие настройки параметров.
FRED400
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.12.2016, 19:59) *
В предоставленном Вами файле в первых же колонках таблицы описывается установка джамперов (перемычек Х3) для конфигурирования типа аналогового входа: ток - напряжение. Для клемм 3, 4 работает только, как вход по напряжению. Соответственно на Х3 выставляете перемычку на 5-6 и конфигурируйте в параметрах вход на клеммы 1,2, как обратную связь пид регулятора и подключаете на него датчик давления, а на клеммы 3,4 подключаете потенциометр для регулировки задания.
Ну и естественно надо изменять соответствующие настройки параметров.

А при внешнем питании можно подключать потенциометр? Если да, то как? Спасибо.
mr_Frodo64
Раз уж мы решили (с подсказкой производителя), что за установку задания для ПЧ у нас будет отвечать вход на клеммах 3-4, то значит нам надо изменять потенциал между клеммами 3 и 4, логично? (при этом не забыть соединить перемычкой клемму 4 и 7, как на схеме) Каким образом мы это будем делать - для ПЧ БЕЗРАЗЛИЧНО. Задачка по физике для школьника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.