Здравствуйте!
Прошу вас помочь мне с решением проблемы помех вызванных частотным преобразователем!
Используем ЧП FRENIK MINI FRNO.4C 1S-4E 0,4 кВт. 380V помехи происходят на выходе с ЧП (проверяли путем подключения асинхронного двигателя АИР непосредственно вблизи ЧП помехи пропадают), подключенный двигатель- двигатель ленточного элеватора (ведущий барабан и есть статор двигателя).
Хотим установить емкостные датчики вблизи - 2-4 м. от привода элеватора, но помехи мешают нормальной работе датчика.
Предполагаю, источник помех двигатель элеватора.
экраны, емкости в цепь датчика, ферритовые кольца нужный эффект не принесли!
Задумываюсь о синус-фильтре!
1. провода крайне желательно в экране или металлическом коробе
2. качественно заземлить ПЧ и двигатель
в общем этого достаточно.
дополнительно
3. использовать выходной фильтр
4. снизить несущую частоту ШИМ ПЧ (если доступно)
это все.
Не знаю, дешевые емкостные датчики реагируют вообще на все помехи, даже от включения пускателя или просто двигатель рядом стоит и включился.
Я не смог их полностью сделать стабильную работу, да надо экранировать всё и разводить трассы сигнальные и силовые по разным коробам или каналам.
Попробуйте "заэкранировать" источник помех - установите ферритовые кольца на выходной кабель (через кольцо надо продеть сразу все жилы кабеля); если получится, то сделайте один-два витка провода на этом кольце.
Нужно просто прочитать раздел "Обеспечение ЭМС" из мануала на частотник и выполнить все 100500 требований этого раздела, досконально. Элементарно многие не предусматривают четвертый проводник (PE) в моторном кабеле по сечению равным фазным проводникам. Этот проводник нужен, ничто его не должно заменять, никакой контур заземления!
А сам емкостной датчик запитан от хорошего блока питания?
Короче тысячу вопросов надо решить... Нельзя дать конкретного совета, слишком много говорить... говорите лучше Вы. Что Вы сделали, чтобы помех не было?