Здравствуйте форумчане! Есть проблемка с преобразователем ACS800-.... Вышла ошибка FF51 (ошибка рекуперации). В руководстве есть ссылка на "руководство преобразователем на стороне сети" которого нет. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, подскажите как лечить данный недуг.
serge197a
7.2.2017, 19:25
Конкретно по этому ПЧ не сталкивался, но в общем случае
увеличьте время останова
или отключите эту функцию
На ACS800 нет такой функции. К тому же ошибка выходит при запуске.
Здравствуйте,
на панели привода вы должны нажать кнопку "Drive" и перейти на привод номер 2 и посмотреть код ошибки из линии управления со стороны платы.
Возможно у Вас блочный привод один выпрямитель-шина постоянного тока несколько инверторов.
sergei81
14.7.2017, 15:12
Проблема до сих пор актуальна, может ещё кто-нибудь что-то подсказать?
mr_Frodo64
14.7.2017, 23:53
Если в теме по ABB молчит m3F то лучше сразу искать помощи в техподдержке ))))
sergei81
15.7.2017, 16:04
спасибки.
Нужен полный тип ПЧ, чтобы понимать сколько у вас модулей.
Ошибка FF51 показывает, что имеются проблемы в одном из выпрямительных модулей ПЧ и как вам уже советовали выше, необходимо переключится на него и посмотреть имеющиеся ошибки на нем.
Если данная ошибка вылезла, а на выпрямительных модулях все ОК (но такое бывает, ну очень редко), скорее всего проблемы с платой управления.
P.S.
Цитата(mr_Frodo64 @ 14.7.2017, 23:53)

Если в теме по ABB молчит m3F то лучше сразу искать помощи в техподдержке ))))
mr_Frodo64
16.7.2017, 21:19
Разве ACS800 не одномодульный ПЧ? И соответственно не должно у него быть отдельного модуля питания и ошибок к нему относящихся?
Нет, начиная с 500 кВт одиночные ПЧ ACS800 идут раздельного исполнения. А также есть мульти-ПЧ ACS800, они идут с 130 кВт / 1.5 кВт (выпрямитель / инвертор).
В общем победили проблему. На разъединителе оперативной цепи есть блок-контакты которые рвут "+" идущий на RMIO-2 ЦВХ2. Мы их отстегнули и замкнули между собой.
Цитата(sergei81 @ 3.8.2017, 16:32)

В общем победили проблему. На разъединителе оперативной цепи есть блок-контакты которые рвут "+" идущий на RMIO-2 ЦВХ2. Мы их отстегнули и замкнули между собой.
Проблемы были в блок-контактах?
P.S. На DI2 обычно идет сигнал с переключателя на разрешение работы выпрямителя. Если сигнал не прошел, на момент включения ПЧ, то на выпрямителе должен формироваться соот. аварийны/предупредительный сигнал (с записью в журнал), который передает на инвертор сигнализацию о проблеме выпрямителя (ошибка FF51). Очень странно, что у вас на выпрямителе ничего не было.
Уверенность на 98%. У нас очень пыльно в подстанции, а так как сигналы 24В, то вероятность непрохождения сигнала через какие-либо контакты в нашем случае актуальна. А в журнале ID2 никаких сообщений не было. Он вообще "необычный" для нас. У него "готовности" в режиме ожидания нету, на постоянке 4В и вентиляторы верхние молчат, а при команде пуск всё появляется с интервалом в миллисекунды.