Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Abb Dcs550 - инверсия сигнала управления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
fotonboxx
Добрый день!

Есть агрегат ABB DCS550. Он работает как исполнительное устройство, получает на AI1 сигнал от контроллера и пропорционально меняет скорость вращения нагрузки.

Вопрос - как сделать так инверсию сигнала управления, то есть когда на AI1 приходит минимум (0В например) скорость вращения была максимально заданной, а когда 10В - скорость минимальная?

Заранее спасибо!
mr_Frodo64
Как вариант попробовать в параметрах аналоговых входов изменить соответствие максимальных уровней сигнала минимальной выходной частоте, а минимальному уровню - максимум задания. Ни разу не пробовал сам, но чем черт не шутит...
dmitriy_s
Ищи в настройках что то типа "нагреватель-холодильник" обязательно должен быть такой параметр.
Dude
попробуйте в параметре 13.01 выставить 0В, а в параметре 13.02 выставить 10В
fotonboxx
Цитата(Dude @ 16.2.2017, 12:49) *
попробуйте в параметре 13.01 выставить 0В, а в параметре 13.02 выставить 10В


Это было первое, что я попробовал =) Ни фига.

Нету там ни холодильника, ничего. Может быть через блоки Advanced Programing, но это проще на контроллере делать...

Да, привод у меня D - на постоянку, может от A чем-то и отличается.
Dude
Если у вас есть программа DriveWindowLight, то не сложно попробовать написать Адаптивную программу. Тем боле, что она будет состоять всего из одного сумматора. На один вход сумматора подаете уставку 0...10В, на второй -10В. На выходе сумматора при 0В уставки получите -10В, а при 10В уставки - 0В. Выход сумматора подключить ко входу цепочки задания скорости. Если привод реверсивный, то тут правда придется перекинуть якорные концы, что бы двигатель вращался в ту же изначальную сторону.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.