Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Altivar 31, код неисправности Crf
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
vladimir0108
Нужна помощь:
код неисправности CrF (цепь предворительного заряда) - неисправность управления реле нагрузки или повреждение нагрузочного сопротивления.
Предположительная причина неисправности перегрев из-за
плохого охлаждения (грязный радиатор и заклинивший один из двух вентиляторов).
При отключении и повторном включении питания преобразователь частоты изредка выходит на готовность и далее работает без проблем.
При очередном отключении и повторном включении питания возникает неисправность CrF. Не включается реле, замыкающее сопротивление ограничивающее зарядный ток конденсаторов.
Напряжение источника питания реле - 26,7В. Реле и резистор исправны. Далее в цепи схема два транзистора, резисторы - все исправно. Отсутствует сигнал управления с микропроцессора 2612B57FAV (информации по микросхеме не нашел).
По чем микропроцессор определяет разомкнутые контакты реле? Если по повышению напряжения на конденсаторах, то замеры вольтметра и показания на панели преобразователя частоты не отличаются.
Питание после стабилизаторов +5В, +12В, -12В в норме.
Замыкание реле после подачи питания на преобразователь частоты с задержкой 1-3 секунды результата не дает.
Помогите, в каком направлении двигаться.
Pawel
Вы не пишите о мощности ПЧ, и сложно догадаться какое реле у вас стоит. Возможно нужно просто снять это реле, проверить состояние контактов, почистить их, проверить состояние катушки реле.
vladimir0108
ATV31HD11N4
Реле (контактор) рабочее. Нет напряжения 24В на катушке.
Нет управляющего напряжения с микроконтроллера 2612B57FAV
Pawel
Сомневаюсь я однако в ваших выводах, что с процессора сигнала нет, если его нет, то его никогда нет и при повторных включениях.
Или зазорчик образовался в цепи питания катушки, больше похоже что где то слабый контакт.
В 11 киловаттных стоят типа маленького пускателя реле, его можно снять и проверить.
По самые по...
Цитата(vladimir0108 @ 17.2.2017, 13:52) *
Нужна помощь:
код неисправности CrF (цепь предворительного заряда) - неисправность управления реле нагрузки или повреждение нагрузочного сопротивления.
... ... ...
Питание после стабилизаторов +5В, +12В, -12В в норме.
Замыкание реле после подачи питания на преобразователь частоты с задержкой 1-3 секунды результата не дает.
Помогите, в каком направлении двигаться.

Чтобы двигаться, надо представлять, как формируется сигнал неисправности..
При подаче питания на ПЧ, накопительная емкость начинает заряжаться через токоограничитель - цепочку мощных резисторов. В какой то момент времени включается источник питания частотника и происходит инициализация процессора.
На процессор начинают поступать сигналы от периферийных схем контроля и диагностики. Одной из таких схем является схема контроля уровня напряжения на емкости накопителя. Схема представляет из себя делитель напряжения на цепочке резисторов, аналоговый усилитель с гальванической изоляцией, компаратор нижнего порога и компаратор перенапряжения. Сигнал с компаратора нижнего порога является для процессора одним из необходимых условиий для выдачи сигнала коммутации реле(или тиристора).
Поэтому надо проверять эти диагностические схемы, отключив от ПЧ нагрузку.
vladimir0108
ПЧ находится на столе и к нему подключено три фазы и земля. На данный момент ПЧ стабильно выходит на неисправность.
ПЧ позволяет просмотреть входное напряжение (расчетное значение, так как замер идет выпрямленного напряжения с цепочки конденсаторов). Замеры вольтметра и показания на панели преобразователя частоты не отличаются (вывод: ПЧ контролирует напряжение).
Возможно какая то не стыковка по времени заряда из-за подсохших емкостей или изменения сопротивления зарядного резистора. Резистор 8Ом 30Вт заменял на 10Ом 50Вт, а также включал его в паралель, проверил как на увеличение номинала так и на уменьшение. Паралельно емкостям подставлял дополнительно по 2100мкФ 450В. Стабильно выходит на неисправность CrF. Переход база эмиттер Q205 напряжение 0В.
После сброса на заводские настройки раза два вышел на готовность. Последующие включения выходит на неисправность CrF (просто совпадения). Входное напряжение 383 - 387В.
mr_Frodo64
Чтобы начертить такой участок схемы нужна длительная и кропотливая работа. Хорошее терпение имеете! Восхищен!
Pawel
У вас на фотографии на реле, верхние группы cпараллелены по силе, а нижние контакты два провода куда идут?
mr_Frodo64
Ну вам же даже схему начертили...
По самые по...
Цитата(mr_Frodo64 @ 20.2.2017, 18:34) *
Ну вам же даже схему начертили...


Начертили, но неправильно. Сигнал с резистивных делителей не может напрямую идти на 70-й вывод. Поубивает нафиг каждого, кто коснется контактов клемника. Сначала он должен пройти через изолирующий усилитель типа такого . А с него или на компаратор или на интегрирующий усилитель, а уже потом на схему DSP.
Например, вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mr_Frodo64
Вообще-то отследить досконально многослойный монтаж практически невозможно. Поэтому считаю это неблагодарным занятием... Не имея на руках принципиальной схемы заниматься ремонтом сложных электронных устройств - все равно, что тыкать пальцем в небо. Но не только малопродуктивно, а ещё и опасно!
vladimir0108
Благодарю за поддержку.
Нижние контакты реле - катушка реле, где и нет напряжения.
После диодного моста на конденсаторах получаем постоянное напряжение около 550В. Минус этого напряжения является общим для источников питания +5В, +12В, -12В, а вот 10В и 24В на клемниках гальванически развязаны от сети. По этому замеры приходится делать вдвойне осторожно.
Сигнал после делителя напряжения с нижнего конца стабилитрона ZD1 поступает через интегрирующую цепочку на вывод 70 IC2 2612В57FAV. Шлейф из двух проводников включенных паралельно ZD1 уходит на плату индикации. При отсоедененном шлейфе ПЧ выводит на табло входное напряжение. На стабилитроне маркировки нет. Возможно вы правы, данный путь с катода стабилитрона необходимо проверить.
vladimir0108
Ошибочка, на плате индикации светодиод наличия напряжения в звене постоянного тока и все.
vladimir0108
Неисправен ATV31HD11N4 - код неисправности CrF.
Сравнил силовую плату с ATV312HD11N4, очень похожие, но думаю 99,9% не взаимозаменяемы.
По сопротивлению цепи делителей и выходной цепи на реле прозвонил. Отличий нет.
Буду пытаться найти аналогичную модель и скопировать EEPROM силовой платы, других вариантов не вижу.
Andrew_2610
восхищаюсь Вами и Вашими усилиями.

Не проще купить новый 312?
vladimir0108
Пропаял микросхемы IC2 2612В57FAV, IC3 93C76, заменил электролиты в цепи питания +5В. Те что снял, замерил емкость - соответствует номиналу. Все собрал и включил, пока все работает. Время покажет, тестирую.
Благодарю за помощь и поддержку.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.