Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Fc-302
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
NSL
Не могу подключиться к Danfoss Fc-302, не через переходник RS232/RS485, не через usb, раньше с приводами не сталкивался, может кто даст дельный совет? Программа МС10 последняя...
клемма А – клемма 68
клемма В – клемма 69

8-30 Protocol FC MC
8-31 Address 1
8-32 Baud Rate 9600 Baud
LordN
при попытке поиска пч из программы лампочка 485го на приводе мыргает?
если нет, поменяйте а и в. их маркируют как бог на душу положит...
протокол д.б. не модбас.
в мст10 сделать так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
NSL
на ПЧ моргает только аларм, бо привод снят с рабочей установки, а где лампочка 485?
NSL
и почему мс10 не видит связь по usb?
По самые по...
Цитата(NSL @ 20.2.2017, 16:42) *
и почему мс10 не видит связь по usb?

В конфигураторе мст выставь компорт с тем же номером, что и на компе. и параметры компорта задай аналогичные
NSL
дрова надо какие то ставить?
По самые по...
Цитата(NSL @ 21.2.2017, 9:05) *
дрова надо какие то ставить?

А винда какая? Три точка один, иль повыше? В этой есть встроенный компорт..
В ХР есть встроенная поддержка УСБ, ну и компорт.
Если используешь преобразователь 485-УСБ, то драйвер производителя чипа нужен.
NSL
С подключением разобрался, переходник RS232/RS485 -овен АС3-М не подходит, простейший китайский RS485/USB за 2$ подошел. На прямую по usb подключиться так и не удалось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.