Citizen10
Добрый вечер уважаемые Знатоки. Не могли ли Вы подсказать или показать как измеряется емкость 3 фазного конденсатора( для укрм) и как замерить пробои на мегаомметре? Спасибо
kdu
Ёмкость конденсатора можно измерить только специальным прибором (LC-метром) и то, при условии что ёмкость конд-ра входит в измеряемый диапазон прибора. Пробой на корпус измерить просто - выставляете на мегомметре рабочее напряжение конденсатора (главное чтобы оно было меньше напряжения пробоя, иначе сам же и убьёшь конд-ор при замере) и замеряешь - один щут на вывод, другой на корпус. При этом мегомметр должен показывать а-ля 1МОм и более... и так по всем рабочим выводам кон-ра. После каждого замера нужно разряжать конд-ор (если по всем правилам)
Citizen10
Уважаемый kdu, разве возможно 3 фазный конденсаторныую банку замерить LC метром. Вед внутри банки множество кондеров соедененных три угольником. Если возможно каким типом (модель) LC метром нужно замерить? Спасибо
Аспект
Если батарея в работе - токоизмерительными клещами. Есть ток в каждой фазе - исправна, нет тока - неисправна. Должно выполняться для конденсаторных батарей 0, 4 кВ соотношение Q=1,443*Iф
straus
Там ещё параллельно каждой группе конденсаторов стоят разрядные резисторы.
В своё время для проверки делали самодельный прибор, но подробностей уже не помню.
Citizen10
У LC метра два провода. Но у кондера 3 входа, как проверить? и еще, каким образом можно проверить банку при выключенном состоянии? заранее благодарю