Andrey_V
Добрый день, коллеги.
Впервые попался такой привод, с ходу не удалось разобраться.
Сейчас данный ПЧ стартует от клемм, задание частоты по первому аналоговому входу по напряжению.
Мне необходимо задавать частоту либо от первого аналогового входа (0-10 В) либо по второму (4-20 мА), выбор между ними осуществлять по какому-либо дискретному входу.
Смысл всего этого: переключаться по регулированию частоты от потенциометра (ручной режим) на автоматический режим от терморегулятора с выходом 4-20 мА с ПИД-регулированием.
В инструкции речь идет о наборах параметров, но понять как ими управлять, так и не смог.
mr_Frodo64
Не совсем понятно, заачем переключать аналоговые входы... Можно используя нормально АИ1 для задания напряжением принимать на АИ2 обратную связь для ПИДа... ничего не переключая... достаточно просто отключать ПИД-регулятор, при управлении без ОС или включать
Andrey_V
Цитата(mr_Frodo64 @ 25.3.2017, 22:41) *
Не совсем понятно, заачем переключать аналоговые входы... Можно используя нормально АИ1 для задания напряжением принимать на АИ2 обратную связь для ПИДа... ничего не переключая... достаточно просто отключать ПИД-регулятор, при управлении без ОС или включать

Извините, но ответ не по существу. Если надо переключать, значит надо. ПИД-регулятор ПЧ использовать не планируем. Т.к. регулятором будет выступать термоконтроллер.
Может объяснит на пальцах как работать с наборами, инструкцию читал - не понял.
Pawel
На пальцах.
Программируете два набора параметров, один для ручного управления, другой для автоматического.
И цифровыми входами включаешь либо первый набор параметров либо второй.
mr_Frodo64
Цитата(Andrey_V @ 27.3.2017, 15:46) *
Извините, но ответ не по существу. Если надо переключать, значит надо. ПИД-регулятор ПЧ использовать не планируем. Т.к. регулятором будет выступать термоконтроллер.
Может объяснит на пальцах как работать с наборами, инструкцию читал - не понял.

Извиняюсь, неверно понял задачу.
Andrey_V
Цитата(Pawel @ 27.3.2017, 17:32) *
На пальцах.
Программируете два набора параметров, один для ручного управления, другой для автоматического.
И цифровыми входами включаешь либо первый набор параметров либо второй.

Павел, спасибо. До этого я додумался. Но как конкретно реализовать, так и не понял. Что-то Сименс (руководство) сложно объясняет, до меня не дошло.
У меня даже вот чего не получилось. По умолчанию задание идет с первого аналог. входа. Не помню параметр, но там стоит цифра 2, что соответствует 1-у аналог. входу. Я попытался (пока) сменить его на второй аналог. вход. Для этого надо поставить цифру 7. Поставил, не работает. Хотя в режиме мониторинга, второй вход откликается на изменения, т.е. он рабочий.
mr_Frodo64
Для того, чтобы АИ2 заработал его тоже надо настроить. Так же необходимо установить переключатели DIP в соответствующее положение. При настройке ПЧ не имея опыта нежелательно менять отдельные настройки, т.к. это надо делать комплексно. Либо точно знать, что меняешь.