После года работы FC 202 Аквадрайв,на дисплее появилась надпись "Ошибка Пуска аварийный код 18",частотный преобразователь остановился и перестал управлять насосом,аварийного кода 18 в инструкциях на FC202 нет,подскажите что это за аварийный сигнал и как его устранить..
ALARM 18, Start failed
The speed has not exceeded 1-77 Compressor Start Max
Speed [RPM] during start within the allowed time. (set in
1-79 Pump Start Max Time to Trip). This may be caused by a
blocked motor.
Igoresha55
17.4.2017, 14:20
Cпасибо,очень помогли! Я подозревал что именно с пуском происходит данная ошибка,но конкретно не знал куда копать,теперь все стало ясно,превышено время запуска компрессора,а это может быть или заблокирован вал насоса,или кто то на месте поменял минимальную частоту вращения двинателя,вполне возможно и неисправность обратного клапана,хотя тогда наверное срабатывал бы перегруз или превышение момента...Вы мне очень помогли объект за 300 км,теперь можно будет хоть что то подсказать,где искать ошибки..