Цитата(starmos @ 20.4.2017, 12:16)

Конкретную функционалку сходу не выложу, но на память помню что там ГВС подключено по независимой схеме (через теплообменник), а отопление по зависимой (теплообменника нет). Но вообще я хотел про общие принципы узнать. Обычно датчик обратки теплосети был один, но и контроллер был один и хотя в нем 2 программных регулятора - значения с датчика можно использовать в обоих. А если регуляторов аппаратно 2 - надо 2 датчика? И как сделать чтобы регуляторы друг на друга не влияли, программные они или аппаратные - все равно.
Лучше не функционалку, а чертеж.
Ставьте датчики на обратных трубопроводах своих систем (ближе к теплообменнику или рег. клапану) , а не на общей обратке -
и они будут показывать каждый "свою" обратку не влияя друг на друга.