Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация НПЗ и материал труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Juggi
Добрый День!
Проектирую коллектор производственной канализации Ду1000 после нефтеловушек на дальнейшую очистку в самотечном режиме, материал труб сталь (марка стали ст.20//17Г1С).
В соответствии с СП 32... п.6.1.7 Материал труб и каналов, применяемых в системах канализации, должен быть стойким к влиянию как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов.
С целью предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.).
Имеются застойные зоны (никак не убрать).
1. Как определить агрессивность среды? (лабораторные исследования данных сточных вод?):
2. Целесообразно перейти на чугун или увеличить толщину стенки стальной трубы?
3. Есть ли у кого пример используемых материалов по наружной самотечной канализации из чугунных труб (интересует по какому ГОСТУ, ТУ закладывать трубы и фасонные элементы.)?
rinatbay
Агрессивность дают проектировщики технологического оборудования.
Перейти на полиэтиленовые трубы. Или сталь с внутренним химически стойким покрытием (эпоксидным).
Ferdipendoz
Чугунку либо ЧНР тащим, либо ВЧШГ. Фасонина особо-то и не нужна - колодцы на самотечке открытые лоткового типа
Kniim
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 11:49) *
Чугунку либо ЧНР тащим, либо ВЧШГ. Фасонина особо-то и не нужна - колодцы на самотечке открытые лоткового типа

добрый день! а подскажите чугун по какому именного ГОСТу "тащите" ? проходим экспертизу. я делала внутрянку ВК, а вопрос пришел по марке НВК, делал другой проектировщик....,про ГОСТ труб чугунных безнапорных для НАРУЖНОЙ канализации. Заказчик попросил помочь с этим вопросом, а я ничего такого не найду...
Ferdipendoz
Безнапорные трубы по ГОСТ 6942-98 - применяются для внутренней канализации зданий.
На нефтекачках мы применяем либо чугунные напорные ЧНР по ГОСТ 9583-75, либо чугунные с шаровидным графитом по ГОСТ ISO 2531-2012.
В последнее время просят ВЧШГ, типо ЧНР сложно купить
Kniim
Цитата(Ferdipendoz @ 22.7.2017, 11:12) *
Безнапорные трубы по ГОСТ 6942-98 - применяются для внутренней канализации зданий.
На нефтекачках мы применяем либо чугунные напорные ЧНР по ГОСТ 9583-75, либо чугунные с шаровидным графитом по ГОСТ ISO 2531-2012.
В последнее время просят ВЧШГ, типо ЧНР сложно купить

Спасибо большое, видела эти стандарты, но не решилась их указать. не нашла в применении слова "для наружных сетпей". еще раз спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.