Полная версия этой страницы:
Выбор управления
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, можно ли управлять группой электроприводов вентиляторов (4 шт), совместно устройством плавного пуска и преобразователя частоты? Если да,подскажите, как будет выглядеть схема?
mr_Frodo64
3.6.2017, 5:53
А почему "и", а не или? К чему такая надобность? Резервирование?
Ставите коммутирующие элементы на выход ПЧ и УПП, заводите блок контакты этих контакторов (или перекидиной рубильник) в схему управления на разрешение работы УПП или ПЧ (в зависимости какой контактор какой элемент подключает к моторам), ставите на каждый мотор тепловое реле и всё.
Надо запустить моторы через УПП: включаете контактор подключающий его к моторам, он своим вспомогательным контактом подготавливает либо сразу включает УПП в работу. Если надо от ПЧ, то отключаете 1 контактор и он дает ещё одним блок-контактом разрешение на включение 2 контактора, подключающего к моторам выход ПЧ. Включаете 2 контактор и он своим блок-контактом подготавливает (либо сразу запускает) запуск в работу ПЧ.
Сергей Валерьевич
3.6.2017, 13:47
http://www.delta-forum.ru/viewtopic.php?f=...73&start=10смотрите последний рисунок.. Ставьте на сеть УПП и готовая схема..
Сергей Валерьевич
3.6.2017, 14:07
.
Дали бы уж ссылку на исходник:
http://kipservis.ru/delta/shema5_upravleni...m_davleniya.htmИ не дай бог запитывать частотник от УПП. Или наоборот. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. А то вас и так можно понять.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.6.2017, 13:47)

Ставьте на сеть УПП и готовая схема..
mr_Frodo64
3.6.2017, 22:15
В данном случае краткость не сестра... Валерьевич не мог такое предложить! )))) Он имел ввиду на сеть RST
Сестра получается двоюродная. На частотник тоже RST подана, только в скобочках еще L1, L2, L3. Лучше уточнить - на желтые соединения.
Сергей Валерьевич
4.6.2017, 13:15
Цитата(mr_Frodo64 @ 3.6.2017, 23:15)

В данном случае краткость не сестра... Валерьевич не мог такое предложить! )))) Он имел ввиду на сеть RST
Спасибо за понимание...
Сергей Валерьевич
4.6.2017, 14:42
хотя и мое предложение не совсем удовлетворит... Использование УПП накладывает еще и блокировку его, и использование допконтактора для подключения до 380в.. Так что проще на каждый АД по ПЧ аль УПП..если АД больше 2..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.