Не подскажите как правильно заземлить корпус радиального вентилятора? С Уважением))))
Blade runner
Обычно в конструкции предусмотрен болт есть для заземления со специальной маркировкой.
yavent
это понятно..вопрос в другом.. (я не электрик) могу ли я этом болт посадить на землю кробки вентилятрова (где вент подключается) ну и далее на замлю щита..контура заземления нет!
Blade runner
Цитата(yavent @ 28.6.2017, 3:15) *
это понятно..вопрос в другом.. (я не электрик) могу ли я этом болт посадить на землю кробки вентилятрова (где вент подключается) ну и далее на замлю щита..контура заземления нет!

в смысле клемму земли из коробки вентилятора соединить на болт . а от него на землю щита ?
Аспект
Подключите двигатель вентилятора кабелем с нулевой защитной жилой РЕ сечением не менее фазной жилы. То есть двигатель однофазный, на 220В = трехжильным кабелем ( L, N, PE жилы); двигатель на 380В 4-жильным. В трехфазном асинхронном двигателе рабочий ноль N не используется (L1, L2, L3, PE жилы). В зависимости от мощности двигателя, но не менее 2,5 мм2. В борновой коробке двигателя должна быть соответствующая клемма. Если Вам необходимо заземлить воздуховод - соедините его с заземляющим устройством гибким изолированным проводом сечением 6 мм2, проложенным рядом с питающим двигатель кабелем.
yavent
то есть я могу с болта кинуть заземлениев распредкоробку движка на клемму PE И оттуда в щит?) на шину PE
Lex
Цитата(yavent @ 29.6.2017, 13:52) *
то есть я могу с болта кинуть заземлениев распредкоробку движка на клемму PE И оттуда в щит?) на шину PE

Чтобы соблюсти правила, надо в распредкоробке движка провод от болта и подходящий провод обжать под один наконечник
(и иго же прикрутить в (на) клемму РЕ движка),
или в распредкоробке поставить небольшую шинку РЕ на которую завести подходящий провод РЕ, провод на клемму РЕ движка и провод на болт.
Blade runner
Могут попросить заземлить отдельным проводом. смотря кто еще принимать будет.
yavent
Благодарю)))