Александр1982
Добрый день ув. проектировщики ВК!)
вопрос следующий:
есть четыре 2х этажных коттеджа из сруба, по ТУ водичка берется из рядомпроходящего (700м) водовода Д1200.
Врезка происходит в камере на сети этого водовода Д1200.
В ТУ ничего не сказано про давление в точке врезки!
меня смущает то что напор в этом водоводе большой (я так предполагаю)
какие мероприятия предусмотреть при врезки в такой водовод?
нужно ли ставить регулятор давления и есть ли он для наружных сетей?
каким образом лучше врезаться в водовод (понимаю что под давлением)?
Очень жду Ваших советов т.к. в такой водовод ни разу не врезался!!!)
freese
Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор.
Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.
Александр1982
Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) *
Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор.
Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.

то что превышать 60м не должно это я знаю! но все равно спасибо!
я попробую конечно обратиться в водоканал но думаю они мне ничего не скажут...
в этом случае установлю регулятор в камере (уже нашел какой)
lexa00
Навариваете патрубок с фланцем 108х5 (наверное) на трубу 1200, прикручиваете задвижку D100. Ищете фрезу для врезок под давлением. Вырезаете дырочку в 1200, закрываете задвижку. Подключаете к задвижке новый водопровод. Наслаждаетесь.
Frosty
Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м по длине можно много потерять. В крайнем случае поставить регуляторы на вводах в дома.
Александр1982
Цитата(Frosty @ 6.7.2017, 13:40) *
Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м по длине можно много потерять. В крайнем случае поставить регуляторы на вводах в дома.

ок! приму во внимание!
все будет зависеть от напора в сети, конечно если мне его дадут)
всем спасибо за ответы!
Dima_UA
Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) *
Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор.
Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.


где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?

для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки.
построить пьезометр и принимать решение
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) *
для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки.
построить пьезометр и принимать решение

А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.
nagger
Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) *
А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.

С целью?
Spok_only
Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) *
А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.

Цитата(nagger @ 7.7.2017, 22:11) *
С целью?

Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.
Александр1982
Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) *
Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.

и?

Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) *
где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?

для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки.
построить пьезометр и принимать решение

1) 60м это во внутрянке...чтоб не порвало запорную арматуру и приборы...
2)это мне известно!
Dima_UA
во внутрянке уже не 60 м, а 45 м.
Александр1982
Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 9:48) *
во внутрянке уже не 60 м, а 45 м.

можно пункт ДБН если Вам не сложно)
Dima_UA
п. 6.6 ДБН В.2.5-64
Александр1982
Да и еще уважаемые специалисты!)
Д 1200 мм это водовод!Я так понимаю согласно СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной
территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не
менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от
диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается
уменьшать.
Так что обращайтесь в СЭС.

1) т.е. ширина санитарно-защитной полосы в моем случае 20м и это в обе стороны от водовода???
2) По ТУ на водоводе стоит камера куда мне надо врезаться; Т.Е. мой водопровод по любому попадает в санитарно-защитную полосу водовода!Я не особо разбираюсь в этих сан-защитных полосах ...
вопрос можно ли так проектировать водопровод ???
Если не правильно что изложил не судите строго) Жду от Вас правильных советов )

Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 10:21) *
п. 6.6 ДБН В.2.5-64

спасибо!
nagger
Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) *
Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.

"Сырая" - это некипяченая? А вообще - ГОСТ 19185-73. И она может быть любая - хоть сточная.
Так что, если уж хочется, уточнять надо не про -вод или -провод, а про качество, имхо.
Spok_only
Цитата(nagger @ 10.7.2017, 12:38) *
"Сырая" - это некипяченая? А вообще - ГОСТ 19185-73. И она может быть любая - хоть сточная.
Так что, если уж хочется, уточнять надо не про -вод или -провод, а про качество, имхо.

nagger
"Сырая" - это вода, не прошедшая водоподготовку, в т.ч. обеззараживание.
По водоводу вода транспортируется до водоочистных сооружений, РЧВ.
А от НС второго подъема до потребителей - это уже не водовод, а водопроводная сеть, не зависимо от диаметра, имхо.

Александр1982
Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 20:19) *
nagger
"Сырая" - это вода, не прошедшая водоподготовку, в т.ч. обеззараживание.
По водоводу вода транспортируется до водоочистных сооружений, РЧВ.
А от НС второго подъема до потребителей - это уже не водовод, а водопроводная сеть, не зависимо от диаметра, имхо.

тут точно после НС 2-го подъема! В ТУ пишут водовод..!
Михаил I
Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 15:51) *
где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?


СП 30
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
Dima_UA
это в водопроводной сети, а не водоводах
Александр1982
Да и еще уважаемые специалисты!)
Д 1200 мм это водовод!Я так понимаю согласно СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной
территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не
менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от
диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается
уменьшать.
Так что обращайтесь в СЭС.

1) т.е. ширина санитарно-защитной полосы в моем случае 20м и это в обе стороны от водовода???
2) По ТУ на водоводе стоит камера куда мне надо врезаться; Т.Е. мой водопровод по любому попадает в санитарно-защитную полосу водовода!Я не особо разбираюсь в этих сан-защитных полосах ...
вопрос можно ли так проектировать водопровод ???
Если не правильно что изложил не судите строго) Жду от Вас правильных советов )
Frosty
1. минимум 20м в обе стороны
2. СанПиН 2.1.4.1110-02 п.3.4
Dima_UA
сан.зона это не ЗСО