Regina84
Товарищи, помогите разобраться. Реконструкция здания - водосток вывожу в существующую сеть, которая - как водится - не функционирует, т.к.практически разрушена. Выданы техусловия на замену участка наружной ливневки (порядка 200м) с подключением в действующий колодец. Но заказчик требует ливневку в лотках, дабы их прочищать и контролировать их состояние.
Я с подобным не сталкивалась.
1.Не противоречит ли это нормам?
2. Нужны ли колодцы в таком случае?
3. Кто нибудь подобное делал, как это должно выглядеть на профиле?
nagger
Ничего не понятно.
Regina84
заказчик просит запроектировать замену существующей наружной сети ливневки не в трубах и дождеприёмниках (что для меня привычно), а открытыми лотками. Возникли вопросы (см. выше)
nagger
Зависит от ваших взаимоотношений с заком - за что он вам (за)платит - и техзадания на проектирование: проектировать по ту и согласовывать по ним или как-то всё иначе.

1 имхо, нет; см. п 12.11 СП 42.
2 песколовки на конечных участках лотков, может, где и по трассе; колодец - уже на подземной сети, в него врезка из песколовки. Все изделия - лотки, песколовки - заводские, например, аквасток - на их сайте есть много полезного.
3 можно никак; уклоны и сечения-марки лотков можно выдать на пятисотке; фактически это документация на благоустройство (гп), а не нвк. Если есть желание поизвращаться, то можно выдать свой профиль - почти свободная форма. Можно обратиться к продаванам, они и рассчитают, и сечения подберут из своих изделий (видел такую штуку от хауратона).
Regina84
Спасибо за ответ
Dima_UA
рисую профиль как и для трубы. на больших расходах закладаю лотки по серии 3.006.1-8, в местах проезда/переезда накрываю плитами то той же серии
Regina84
Цитата(Dima_UA @ 20.7.2017, 15:54) *
рисую профиль как и для трубы. на больших расходах закладаю лотки по серии 3.006.1-8, в местах проезда/переезда накрываю плитами то той же серии



Колодцы какие закладываете? И экспертиза как относится?
Dima_UA
зачем на лотках колодцы? колодцы только когда лоток переходит в закрытую сеть.
скорости принимать по снипу/сп
Aerl
открытый водосток не везде возможен по нормам, Вы уверены что у Вас по нормам проходит? или в противном случае согласование с центром гигиены или чем-то похожим
Regina84
Цитата(Aerl @ 20.7.2017, 20:22) *
открытый водосток не везде возможен по нормам, Вы уверены что у Вас по нормам проходит? или в противном случае согласование с центром гигиены или чем-то похожим

По каким нормам ориентироваться?
rinatbay
7.1.10 На территории населенных пунктов и промышленных предприятий следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора.