Коллеги, добрый день.

Кто-нибудь помнит, есть ли пункт в СП5, в котором четко сказано, что возможен ручной пуск системы пожаротушения (порошок или газ) при открытых дверях (не полностью герметичностью помещения)?
Валерий НД
В п.8.3.2 СП 5.13130 сказано: "Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемом помещении, должен быть исключен. При наличии пусковых элементов на модулях они должны быть демонтированы или блокированы от возможного включения". В Примечании к п. 12.4.1 СП 5.13130 говорится, что аппаратура управления АУГПТ должна обеспечивать "Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне". Таким образом. если датчик положения двери показывает, что она открыта, АУГПТ не должна включаться ни в автоматическом, ни в дистанционном режиме пуска.