Всем доброго дня.
Банальная ситуация, выливающаяся в неразрешимую проблему.
Делаю диспетчеризацию действующего объекта. Автоматика -ассорти. Помимо прочего, есть чиллер General Climate CUBIC LI FC ST2PS 113 с контроллером pco5 от Carel, установленный кем-то N лет назад. Невозможность диспетчеризации этого устройства исключаю, исходя из опыта своей работы.
Не могу найти карту переменных MODBUS и инструкцию по настройке контроллера.
Может кто помочь доками или направить по адресу адекватного технического представителя?
P.S. К торгашам обращаться не советуйте, там глухо всё

. Ответили, что данный конкретный чиллер (именно серийный номер!) не предусмотрен к диспетчеризации. Кто знает, тот поймет.
Если есть доступ к телу, походить по меню интерфейса (если не запаролен доступ). Поискать что-либо, относящееся к коммуникациям. Не факт, что есть Modbus. Trane, если ставит pCO в чиллера, только LON можно получить (на моей памяти), а значит, на порту pCO только протокол Carel, и привет.
LON американцы используют в чиллерах в основном. Здесь никакой Lon-карты нет.
Узнать бы хоть какую карту переменных, хоть Carel.
OPC-сервер в качестве возможности реализации не исключаю для любого протокола.
Обратитесь напрямую к производителю
kosmos440o
4.8.2017, 16:46
У карела есть лон-карта, и xif есть, но на рсо3 и ниже. Пошукайте на сайте Carel.com. Может они до рсо5 продлили. И кажись к рсо5 стандартная ихняя 485 карта подходит. Читайте мануалы. Карту поставьте, поснифферите, выложите сюда, может быть помогу.
По инструкции обычно берётся номер программы и затем ищется на сайте Карела (если программа ихняя). Иногда техподдержка на сайте высылает
Цитата(immer @ 4.8.2017, 15:51)

Обратитесь напрямую к производителю
Посоветуете таки его адрес?
Цитата(kosmos440o @ 4.8.2017, 16:46)

У карела есть лон-карта, и xif есть, но на рсо3 и ниже. Пошукайте на сайте Carel.com. Может они до рсо5 продлили. И кажись к рсо5 стандартная ихняя 485 карта подходит. Читайте мануалы. Карту поставьте, поснифферите, выложите сюда, может быть помогу.
По инструкции обычно берётся номер программы и затем ищется на сайте Карела (если программа ихняя). Иногда техподдержка на сайте высылает
Предполагаю, что прога Carel.
Добрый человек в личке уже порекомендовал.
Если прямой вариант не сложится, то пойду этим путем.
Следующая неделя предполагает много интересных открытий

P.S. Мне ModBUS предпочтителен. Сегодня полазил по меню контроллера - все настройки есть.
Если прога от Carel, код начинается с FLSTD. Название всегда присутствует в окне Info, тут же код мануала, начинается с +, окно доступно без паролей. И переменных сотни две минимум в протокол отдается. Варианты - Carel или Modbus, выводиться могут на на встроенный BMS2 или BMS через карту.
Но что то я не припоминаю стандартных программ Carel для чиллера под рСО5. В лучшем для вас случае, может быть что то на основе Chiller Corе, в плане переменных надергать.
Старые стандартные проги Carel для чиллера под 4-строчный дисплей. 8-строчный идёт уже с pCO5+ для винтов.
Ну вот вроде официальный
сайт.
Есть у них прога под 8-строчный дисплей. FLCORmCH0E называется, для РСО3/РСО5 medium/large
Цитата(immer @ 7.8.2017, 9:40)

Есть у них прога под 8-строчный дисплей. FLCORmCH0E называется, для РСО3/РСО5 medium/large
Это уже Template, так что, если и будет, то кастом 99%
Любопытно узнать, чем закончилось? Чо за программа в чиллере?
Пока не закончилось. Оригинала карты переменных не получил. Пляшу с бубном
А код программы известен?
Если программа самописная а не от Carel и тот, кто ее писал не разрешил переменные в сеть можете с бубном плясать до посинения и никогда их не получить.
kosmos440o
6.9.2017, 11:27
Ну, 5-6 основных параметров почти всегда можно вычислить. Хреново стало, когда пуск-стоп некоторые особо умные производители стали делать одним параметром с записью 1 при переключении. Дебилы, мля ((С) Сергей Лавров). Вычислить адрес этой переменной стало намного сложней.
А я вот недавно диспетчеризировал Клинт, там Данфосятина стоит. Так эти дураки сделали инструкцию на русском и полное описание сетевых переменных в ней. Никакого секса с бубном, новых знакомств, скучно.
По результатам: получил наконец карту переменных. Обращайтесь, если что.
К этому времени уже почти все параметры сам с бубном вытанцевал.
kosmos440o
23.9.2017, 19:53
А где взяли? У производителя?
Да. Подключил к этому все возможные ресурсы. Не прошло и 2-х месяцев...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.