Доброе время суток
Подскажите пожалуйста - есть ли в Desigo XWorks (v. 4-5-6 )программная реализация астрономического реле - для управления наружным освещением здания? Как называется этот компонент (блок) ?
Djon_79
Да. Точно есть. Не помню в каком разделе он находится в библиотеке. Название типа schedule. Его удобнее параметрировать из под Desigo. Там в графическом виде будете задавать точки переключения и т.п.
zedzedus
Цитата(Djon_79 @ 7.9.2017, 0:16) *
Да. Точно есть. Не помню в каком разделе он находится в библиотеке. Название типа schedule. Его удобнее параметрировать из под Desigo. Там в графическом виде будете задавать точки переключения и т.п.

Спасибо!